Vibrofix

Звонкий гул облицовки

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение Андрей Смирнов » 11 мар 2016, 09:41

Не понимаю ваших вопросов.
Я написал, что вата укладывается поверх ГКЛ и профилей. О каких щелях идет речь?
Один слой плит из минеральной ваты лежит на ГКЛ, второй сверху и укрывает профили.
Обшивку ГКЛ задемпфировать с помощью минваты нельзя.
Это выполняется с помощью 2-3 слойной облицовки или применением защемленного между двумя слоями ГКЛ демпфирующего материала, которым может служить фанера, ГКЛ другой толщины или какая-то вязкоэластичная мембрана.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение khzanor » 14 мар 2016, 06:42

Листы обшивки нужно клеить между собой?
khzanor
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:29
Откуда: Дагестан

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение Андрей Смирнов » 14 мар 2016, 08:27

Ни в коем случае!!!
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение pau70 » 23 дек 2016, 14:01

Андрей, подскажите пожалуйста. Если монтируются на потолке, для выравнивания RT60, перфорированный гипсокартон - на сколько возможны паразитные переизлучения? Или есть дополнительные требования к подвесной системе, допустим более частое расположение профилей? Как Вы относитесь к Knauf-Acoustic ППГЗ-С3-8/15/20?
Андрей
pau70
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 14:34
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение Андрей Смирнов » 23 дек 2016, 14:34

pau70 писал(а):Андрей, подскажите пожалуйста. Если монтируются на потолке, для выравнивания RT60, перфорированный гипсокартон - на сколько возможны паразитные переизлучения? Или есть дополнительные требования к подвесной системе, допустим более частое расположение профилей? Как Вы относитесь к Knauf-Acoustic ППГЗ-С3-8/15/20?

Мне неизвестны случаи каких-либо паразитный переизлучений звука облицовками ППГЗ.
Перфорированные панели Кнауф Акустика наша компания широко использует в своей практике.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение pau70 » 23 дек 2016, 16:22

Андрей Смирнов писал(а):Мне неизвестны случаи каких-либо паразитный переизлучений звука облицовками ППГЗ.
Перфорированные панели Кнауф Акустика наша компания широко использует в своей практике.

Спасибо. Вы как-то упоминали, что относ от потолка более 10 см не целесообразен. Т.е. прирост поглащения на НЧ уже не настолько существенен? Или каккие-то другие соображения? И недостаток поглащения лучше увеличить угловыми поглатителями допустим АК-47?
Андрей
pau70
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 14:34
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение Андрей Смирнов » 23 дек 2016, 17:08

pau70 писал(а):Вы как-то упоминали, что относ от потолка более 10 см не целесообразен. Т.е. прирост поглащения на НЧ уже не настолько существенен? Или каккие-то другие соображения? И недостаток поглащения лучше увеличить угловыми поглатителями допустим АК-47?

Я не знаю в каком контексте звучала указанная вами фраза.
Поглощение перфорированных панелей очень сильно зависит от глубины каркаса и разница между относом, например, 50 мм и 400 мм будет существенной.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение pau70 » 23 дек 2016, 17:34

Спасибо! Кнопочки "Спасибо" не хватает ))
Андрей
pau70
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 14:34
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение pau70 » 23 дек 2016, 17:38

Когда выбираешь в калькуляторе RT60 - гипсакортон 2х12.5 каркас/минвата. Относ подразумевается 50 мм?
Андрей
pau70
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 14:34
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Звонкий гул облицовки

Сообщение Андрей Смирнов » 23 дек 2016, 17:43

Звукопоглощение строительных конструкций носит справочный характер и конечно же зависит от способа монтажа и применяемых материалов. Для облицовок ГКЛ величина относа не указывается и принимаются усредненные значения.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Пред.

Вернуться в Акустика помещений

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19