Vibrofix

модуль упругости Rockwool ФЛОР БАТТС

Увеличение звукоизоляции перегородок, плавающих полов и подвесных потолков

модуль упругости Rockwool ФЛОР БАТТС

Сообщение Dubplate » 18 мар 2016, 15:41

Подскажите, какой модуль упругости брать у Rockwool ФЛОР БАТТС из картинки для формулы:

Fr = 160*sqrt(E/h*m), где

E - динамический модуль упругости изоляционного слоя (МПа)
h - толщина изоляционного слоя (м)
m - поверхностная масса стяжки (кг/кв.м)
Вложения
Rockwool ФЛОР БАТТС Динамический модуль упругости.jpg
Rockwool ФЛОР БАТТС Динамический модуль упругости.jpg (31.08 Кб) Просмотров: 7019
Dubplate
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 22:08

Re: модуль упругости Rockwool ФЛОР БАТТС

Сообщение Андрей Смирнов » 18 мар 2016, 16:27

Тот, который ближе к вашей нагрузке...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: модуль упругости Rockwool ФЛОР БАТТС

Сообщение vasilii » 18 мар 2016, 17:28

Dubplate-
И не забудьте , что для 25-мм ФлорБаттс модули иные ( под 2 КПа ) .
В Протоколе НИИСФ - 0.68 МПа
А в таблице вами приведенной- для 5-см .
И , учтите дисперсию связанную с методикой измерений ( есть и вариант расчета Fрез - с добавкой к указанному а таблице 0.12 МПа воздуха динамического модуля упругости .)
vasilii
 
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 15:06

Re: модуль упругости Rockwool ФЛОР БАТТС

Сообщение Dubplate » 18 мар 2016, 18:04

Андрей Смирнов, vasilii, спасибо за коментарии.

Я так понимаю надо суммировать вес стяжки и предметов на 1м2 и эти килограммы перевести в кПа, а потом посмотреть к чему ближе в таблице к 2 или 5 кПа?
Dubplate
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 22:08

Re: модуль упругости Rockwool ФЛОР БАТТС

Сообщение vasilii » 19 мар 2016, 12:41

В квартире с ее ограничениями по нагрузкам на перекрытия - по- любому - с стяжкой 140-160 кг и нагрузкой типовой максимальной мебелей- людей 50-150 кг - ближе к 2 КПа .
vasilii
 
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 15:06


Вернуться в Рекомендации по звукоизоляции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6