Vibrofix

Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Увеличение звукоизоляции перегородок, плавающих полов и подвесных потолков

Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Alexey-Rus. » 22 янв 2016, 08:27

Здравствуйте, Андрей!
Подскажите, пожалуйста, как скажется на виброразвязке ЗИ перегородки крепление к ней багета натяжного потолка? Как много структурного шума передаст полотно потолка на виброразвязанную перегородку от других стен? С багетом, я так понимаю, проблем быть не должно, можно оставить зазоры 3-5 мм до багета на смежных не виброразвязанных стенах, а вот что по полотну пройдет не понятно.

Изображение
Alexey-Rus.
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 22:25

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Андрей Смирнов » 22 янв 2016, 09:59

Можете не волноваться и монтировать натяжной потолок.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Alexey-Rus. » 22 янв 2016, 10:55

Всё понял. Спасибо!
А ещё подскажите, стоит ли крепить за потолком звукопоглощающие плиты или это ничего не дает?
Alexey-Rus.
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 22:25

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Андрей Смирнов » 22 янв 2016, 11:39

Если стоит цель улучшить акустику и условия слышимости в помещении, то за мембраной натяжного потолка рекомендуется закрепить к перекрытию потолка акустическую минеральную вату 20-50 мм толщиной.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Alexey-Rus. » 22 янв 2016, 12:01

А на переизлучение полотном структурного шума от стен в помещение это не повлияет? На форумах люди часто жалуются на ухудшение ЗИ после монтажа натяжного потолка.
Alexey-Rus.
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 22:25

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Андрей Смирнов » 22 янв 2016, 13:15

Ухудшение ЗИ после монтажа натяжного потолка наблюдается, как правило, в случае отсутствия минеральной ваты внутри конструкции.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Alexey-Rus. » 22 янв 2016, 13:17

Понял. Спасибо за консультацию.
Alexey-Rus.
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 22:25

Re: Крепеж багета натяжного потолка к ЗИ перегородке.

Сообщение Alexey-Rus. » 03 фев 2016, 21:23

Натянули потолок. За ним около 4 квадратов ursa pure one 34pn Шума вроде бы не прибавилось. Но развязка ШИ перегородки немного ухудшилась на НЧ (опять же вроде бы), перфоратор сильнее стал гудеть если ухо приложить. В общем, не критично.
Alexey-Rus.
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 22:25


Вернуться в Рекомендации по звукоизоляции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10