Vibrofix

Звукоизоляция листами ГКЛ

Увеличение звукоизоляции перегородок, плавающих полов и подвесных потолков

Звукоизоляция листами ГКЛ

Сообщение Андрей2000 » 26 авг 2014, 19:12

Необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду дома. Конструкция и ошибка типовая, мягкая черепица, подкладная фанера под черепицу, воздушный вент зазор 5 см, ветрозащитная пленка, 200 мм полиэфирного утеплителя Экошелтер (10 кг/куб.м) и пароизоляция. Внутри будет обивка вагонкой. Звукоизоляции практически нет, разговор рабочих на крыше слышен внутри мансарды очень хорошо.
Планирую установку дополнительной звукоизоляции, варианта 2:
- обшивка мансарды изнутри в два листа ГКЛ,
- обшивка мансарды изнутри в два листа КГЛ и между ними 50 мм утеплителя типа Экотеплин, 40 кг/куб. м.
Во втором варианте получается по сути перегородка, ее характеристики есть в альбомах решений Кнауф и Гипрок. Коэффициент изоляции воздушного шума 44 дб, вроде нормально.
В первом варианте, облицовка (с учетом Экошелтера), ее характеристики также есть в альбомах решений, дополнительная изоляция 8 дб, мало, учитывая, что сейчас изоляции практически нет.
Просьба, порекомендовать решение и объяснить причину значительной разницы в величине изоляции шума для двух вариантов устройства изоляции, перегородки и облицовки.
Андрей2000
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 18:40

Re: Звукоизоляция листами ГКЛ

Сообщение Андрей Смирнов » 26 авг 2014, 21:02

Вы путаете понятия дополнительной и собственной звукоизоляции конструкции.
Если перегородка обладает собственной ЗИ 44 дБ это значит, что если ее смонтировать на существующем ограждении получим те же 44 дБ. Дополнительная ЗИ в этом случае будет составлять не более 8-10 дБ.
В вашем случае эффективнее всего обшить мансарду изнутри в 2 слоя ГКЛ на каркасе закрепленном с помощью звукоизолирующих креплений типа Vibrofix CD (предпочтительнее) или Vibrofix Protector. Каркас заполнить акустической минеральной ватой плотностью 45-65 кг/куб.м. Затем можно облицевать мансарду вагонкой.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция листами ГКЛ

Сообщение Андрей2000 » 26 авг 2014, 21:56

Спасибо. Пока в голове не укладывается, работаю совсем в другой области. В моем случае существующая ЗИ порядка 5 дб. Если добавить перегородку с собственной ЗИ в 44 дб, в итоге ЗИ конструкции будет только 13-15 дб?
И еще, что-то можете сказать по ЗИ свойствам льняных утеплителей, типа этого http://www.ecoteplin.ru/sound-proofing
Минвату не хочется.
Андрей2000
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 18:40

Re: Звукоизоляция листами ГКЛ

Сообщение Андрей Смирнов » 26 авг 2014, 22:35

Кто вам сказал, что ЗИ вашей кровли 5 дБ? По вашему описанию должно быть не менее 20-25 дБ. Но если вы будете монтировать в качестве облицовки конструкцию, похожую по составу на перегородку, то суммарно может получиться 35-45 дБ. Математика здесь не работает. Звукоизоляция многослойных конструкций определяется сложными резонансными явлениями в колебательной системе масса-пружина-масса. Где массами служат слои ГКЛ и ОСБ, а пружиной упругость воздуха внутри каркаса.
Рекомендую почитать по теме статью http://www.acoustic.ua/recommendations/743
Многие вопросы отпадут, хотя и новые могут появиться :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция листами ГКЛ

Сообщение Андрей2000 » 29 авг 2014, 10:26

Андрей Смирнов писал(а):Кто вам сказал, что ЗИ вашей кровли 5 дБ? По вашему описанию должно быть не менее 20-25 дБ. Но если вы будете монтировать в качестве облицовки конструкцию, похожую по составу на перегородку, то суммарно может получиться 35-45 дБ. Математика здесь не работает. Звукоизоляция многослойных конструкций определяется сложными резонансными явлениями в колебательной системе масса-пружина-масса. Где массами служат слои ГКЛ и ОСБ, а пружиной упругость воздуха внутри каркаса.
Рекомендую почитать по теме статью http://www.acoustic.ua/recommendations/743
Многие вопросы отпадут, хотя и новые могут появиться :)


Спасибо!
Андрей2000
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 18:40


Вернуться в Рекомендации по звукоизоляции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8