Сообщение Милин Дмитрий » 14 фев 2014, 12:42

Монолитно-газобетонный дом. Ситуация отсутствия звукоизоляции у соседей сверху. Сделана звукоизоляция потолка по всей квартире ГКЛ на виброподвесах + вата, спальня полностью звукоизолирована потолок + стены, т.е. "комната в комнате".

Вопрос: в каких диапазонах частот проходят ударные шумы через бетонное перекрытие 20 см и можно ли (имеет ли смысл) дополнительно заглушить прорвавшиеся звуки за счет звукопоглощающих материалов/конструкций?

Есть пространство над шкафами вдоль длинной стены коридора 30-50см. Имеет ли смысл там разместить звукопоглощающие материалы/конструкции? И какие?
Есть две мощных несущих балки высотой по 50см по поперек коридора. Имеет ли смысл на них разместить звукопоглощающие материалы? И какие?
Есть торцевая стена коридора. Есть ли смысл разместить на ней звукопоглощающий материал? И какой?
Есть ли звукопоглощающие материалы которые имеет смысл разместить на подвешенных на виброподвесах ГКЛ?

С уважением
Дмитрий Милин, Санкт-Петербург, Россия
Милин Дмитрий
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:22
Откуда: Санкт-Петербург, Россия

Re: Дополнительное звукопоглощение после звукоизоляции

Сообщение Андрей Смирнов » 14 фев 2014, 15:15

Добрый день,
значение дополнительной звукоизоляции любой конструкции всегда ограничено и не бывает обычно больше 15-20 дБ.
Если исходная ЗИ перекрытия очень низкая, то суммарная звукоизоляция системы "перекрытие + дополнительная конструкция" может оказаться недостаточной. Возможно это ваш случай.
Дополнительное снижение проникающих уровней шума с помощью звукопоглощающих материалов имеет право на жизнь, но надо понимать, что эффективность этого метода ограничена значениями +5-6 дБ.
Ударный шум от соседа сверху обычно имеет среднечастотный характер, поэтому надо применять адекватные звукопоглощающие материалы.
Можно рассмотреть вариант применения комбининированного натяжного потолка Clipso совместно с акустической минеральной ватой толщиной 50 мм. При этом необходимо оставить воздушный зазор между мембраной потолка и минватой размером 5-10 мм.
Такая конструкция обладает достаточно высоким поглощением на средних частотах вплоть до КЗП = 0,85-0,95.
Если уменьшить относ натяжного потолка от перекрытия и применить более тонкую минвату (20-30 мм), то спектр поглощения немного сместится в более высокочастотную область.

Clipso_absorption.JPG
Clipso_absorption.JPG (40.44 Кб) Просмотров: 7798
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Дополнительное звукопоглощение после звукоизоляции

Сообщение Милин Дмитрий » 14 фев 2014, 15:21

К сожалению еще уменьшить высоту потолка добавив к звукоизоляционному потолку натяжной с акустической минеральной ватой толщиной 50 мм не выйдет по высоте. :-( Собственно из плоскостей остаются только стены и узкая полоска между встраиваемыми шкафами и потолком.
Милин Дмитрий
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:22
Откуда: Санкт-Петербург, Россия