Vibrofix

звукоизоляция охлодителя 70дБ

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

звукоизоляция охлодителя 70дБ

Сообщение is » 27 ноя 2006, 13:34

Подскажите пожалуста.Как лучше отгородить куллер(охлодитель) от Ламперовского серверного шкафа в офисном помещении (уровень шума 70 дБ необходимо 30дБ max 40дБ).Варианты:
1.алюминиевая перегородка с сендвичем;
2.пластиковая перегородка с сендвичем;
3.ГКЛ конструкция (ГКЛ12-75профиль+изовер(ursa)-ГКЛ12);
4.ГКЛ конструкция (ГКЛ12-75профиль+изовер(ursa)-ГКЛ12-звукопоглощающий материал(какой?));
is
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:56

Сообщение Андрей Смирнов » 27 ноя 2006, 15:14

Привет, is

не могу ответить... недостаточно исходной информации...

P.S. ...а что такое Ламперовский серверный шкаф...:)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение is » 27 ноя 2006, 15:56

Ламперсовский серверный шккаф-это серверная стойка внутри здоровенного сейфа,причем,с афтономным охлождением.
Охлодитель(размер Д2000хШ1000хВ1800(мм))имеет огромный радиатор и вентилятор диаметром 700-800 мм.Воздух к охлодителю подводится по вентиляционным коробам хорошева сечения(проерта вент-ии нет).Охлодитель вынесен из серверной в соседнее офисное помещение(необходимый уровень шума30-40дБ).Надо построить перегородку(выгородку)размером Д4000хШ3000хВ3200.
Частотные характеристики звука неизвестны.
Единственная тех.характ-ка-шум 70дБ.
is
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:56

Сообщение is » 27 ноя 2006, 16:00

последний размер необходимого помещения под охлодитель.
is
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:56

Сообщение Андрей Смирнов » 27 ноя 2006, 17:04

Насколько я помню, допустимый уровень шума в офисных помещениях в РФ должен составлять 50 дБА, а с учетом поправки для систем вентиляции 45 дБА. Возможно я немного ошибаюсь, надо уточнить.

Снизить уровень проникающего шума на средних частотах поможет каркасная перегородка на двух независимых каркасах шириной 100 мм установленных с промежутком 10-20 мм, заполненных звукопоглощающим материалом и облицованных двумя слоями ГВЛ с двух сторон.
Без частотных характеристик охладителя, к сожалению, невозможно оценить снижение уровня шума в офисе на низких частотах. Кроме того, самому охладителю требуется определенный воздухообмен, а значит и наличие воздуховодов, по которым может распространяться шум.
Обязательно надо облицевать внутреннюю поверхность получившейся венткамеры эффективными звукопоглощающими конструкциями. Например, акустические панели Heradesign, смонтированные на каркасе глубиной 100 мм с заполнением внутреннего пространства звукопоглощающими плитами.
Данная конструкция была испытана в нашей лаборатории и весьма успешно применяется для широкополосного звукопоглощения в технических помещениях с инженерным оборудованием.

НО!!! Обрати внимание на то, что общий уровень шума от инженерного оборудования в прилегающих помещениях примерно на 70% определяется вибрацией оборудования. Таким образом, прежде всего необходимо виброизолировать основание охладителя. Это уже предмет акустических расчетов.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение is » 28 ноя 2006, 06:49

ДУШЕВНО БЛАГОДАРЮ!Проект созрел,осталось зафиксировать на бумаге.
is
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:56


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21