Vibrofix

Как защитить пол от вибрации станка?

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Как защитить пол от вибрации станка?

Сообщение Anna_knysh » 19 июн 2007, 20:42

Может этот вопрос слегка не вписывается в тематику данного форума, но не могли бы Вы подсказать, что лучше предпринять в следующей ситуации: в цехе на 3-ом этаже промышленного здания (опорные колонны+плиты перекрытия) располагаются вышивальные автоматы. Они вибрируют на частотах от 5 до 15 Гц, каждый автомат весит около 800 кг, всего их 3 шт. Арендодатели помещения жалуются на постоянный гул во всем остальном здании и опасаются, что здание рухет от вибрации... Насколько могут быть обоснованны данные опасения и что можно подложить под опоры станков, чтобы максимально развязать вибрирующие станки и пол помещения?
Заранее спасибо! :)

PS: На пружины ставить скорее всего нельзя, так как автоматы сильно вибрируют и в направлениях, параллельных полу...
Anna_knysh
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2007, 11:44
Откуда: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » 20 июн 2007, 09:56

Привет, Анна

данный вопрос очень даже вписывается в тематику форума...:)
Для начала очень советую почитать по сабжу статью http://www.acoustic.ua/Files/1011.pdf

Далее... у Вас есть протокол измерений частотных характеристик вибраций?
Я не очень верю, что станки вибрируют на частотах 5-15 гц. Подобное оборудование обычно вибрирует на средних частотах из-за большого количества движущихся частей механизма.
Для разработки мероприятий по виброизоляции необходимы эти исходные данные.
Данная проблема решается с помощью специального виброизоляционного материала Sylomer.
Информацию и характеристики можно найти по ссылке http://www.acoustic.ua/production/340.html?g=5&page=0
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Anna_knysh » 20 июн 2007, 13:04

У Вас есть протокол измерений частотных характеристик вибраций? Я не очень верю, что станки вибрируют на частотах 5-15 гц

Протокола, к сожалению нет, но вышивальные автоматы работают на частотах от 400 до 1200 об/мин. Эти данные очень точные и кол-во оборотов можно регулировать (с помощью спец. интерфейса). На это количество оборотов основного вала, приводящего в движение поршень с вышивальной иглой, также завязано перемещение (параллельное полу) пялец с материалом. Сколько проколов иглой - столько и прыжков пялец из стороны в сторону... :) Вот такие танцы получаются.
В самом помещении грохот стоит конечно на звуковых частотах, но по зданию распространяется именно низкочастотный гул, от которого хотелось бы избавиться.
Anna_knysh
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2007, 11:44
Откуда: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » 20 июн 2007, 14:32

Я таки уверен, что характер шума и вибраций окажется широкополосным. Но для точного определения системы виброизоляции необходимо знать спектр.... надо измерять...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Anna_knysh » 20 июн 2007, 18:32

Ну раз надо - давайте будем измерять...
Сколько это будет стоить (замер, рекомендации, материалы Sylomer, контрольный замер) и насколько будет эффективно? (А то был печальный опыт использования горе-виброизоляторов... :wink: )
Anna_knysh
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2007, 11:44