Сообщение Grigory » 28 май 2007, 10:03

Здравствуйте, у меня возник вопрос по поводу изоляции пола от соседей снизу, Дом 28-го года, на брёвна (лаги) набита половая доска 40мм, у соседей подшитый доской потолок, обрешётка и меловая (гипсовая) штукатурка. Соседей не то, что-б ужас как слышно, но на всяк случай хочется дополнить изоляцию. Вопрос как это можно сделать? Вариант со стяжкой отпадает. Думал постелить изофон (другого материала не могу найти в продаже) а на него фанера 10мм. или в этих действиях не будет смысла? Подскажите пожалуйста.
Grigory
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2007, 08:03
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » 29 май 2007, 10:26

Привет, Grigory

я предполагаю, что во время одного из ремонтов из пространства между балками был вынут и выброшен "строительный мусор", находившийся там со времени постройки здания.
Это обычная практика строителей, не понимающих назначение засыпки.
Дело в том, что для обеспечения высокой ЗИ перекрытие должно быть массивным, а конструкция на балках таковой не является. Для увеличения поверхностной массы перекрытия раньше устаивали засыпку строительным мусором. Во время проведения ремонта, после вскрытия дощатого настила глазам открывается не очень приглядная картина: шлак, битый кирпич, куски штукатурки и т.п. И хотя внутри перекрытия это безобразие никому не мешает, строители как правило всё выбрасывают. В результате снижение ЗИ.
В данном случае это лишь моё предположение. Если оно соответствует действительности, то советую восстановить "статус кво".
Другой причиной хорошей слышимости может быть косвенная передача шума по местам примыкания конструкции пола к боковым стенам.
В общем случае, перекрытие должно быть как можно более массивным и герметичным.
Изофон на ЗИ практически никак не повлияет, а монтаж фанеры рекомендуется выполнять с тщательной герметизацией стыков силиконом.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Grigory » 29 май 2007, 11:55

Спасибо за ответ. Полы скорее всего "родные" и засыпка тоже скорее всего есть. Я правильно Вас понял - с изофоном не связываться (это стекловолокно фирмы Технониколь). А может его для снижения ударного шума подстелить? Фанеру 10 мм на шуруп и шов заделать обычным силиконовым герметиком для ванн и прочего?
Grigory
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2007, 08:03
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » 29 май 2007, 12:26

Фанера+изофон закрепленные саморезами к полу смогут увеличить изоляцию ударного шума "сверху вниз" примерно на 10-15 дБ.
Увеличение ЗИ "снизу вверх" не будет...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Grigory » 29 май 2007, 12:42

Для увеличения ЗИ "снизу вверх" в моём случае остаётся только увеличивать массу перекрытия? 2 слоя фанеры спасут или прирост ЗИ будет ничтожно мал?
Grigory
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2007, 08:03
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » 29 май 2007, 14:57

2 слоя фанеры всегда лучше одного...:)
Если засыпка в полу есть, значит присутствует косвенная передеча шума по стенам или просто вульгарные щели и неплотности.
Есло возможно, опиши узел примыкания перекрытия пола к стене...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Grigory » 04 июн 2007, 08:15

не совсем понял, что такое узел примыкания... После того, как плинтус отодрал от пола видна щель порядка 1 см между доской пола и стеной, иногда поболее. В местах стояков труб отопления нет куска доски и там просто дырка.
Grigory
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2007, 08:03
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » 04 июн 2007, 09:48

После того, как плинтус отодрал от пола видна щель порядка 1 см между доской пола и стеной, иногда поболее. В местах стояков труб отопления нет куска доски и там просто дырка.

Вот это я и имел ввиду.
Если настил пола выполнен качественно, но в местах примыкания пола к стенам (под плинтусами) есть щели, то ЗИ будет определяться только щелями.
В данном случае необходимо дополнительный настил из фанеры примкнуть к стенам через прокладку из материала Вибростек, и затем тщательно загерметизировать стык силиконовым герметиком.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Grigory » 04 июн 2007, 10:14

Спасибо большое за внимание и советы. А стоит ли там где дырка около стояка засыпать её керамзитом мелким кот. используется в полах Кнауф?
Grigory
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2007, 08:03
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Андрей Смирнов » 04 июн 2007, 10:43

Лучше запаковать минеральной ватой...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Grigory » 04 июн 2007, 11:40

Спасибо большое.
Grigory
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 май 2007, 08:03
Откуда: Ростов-на-Дону