Самое эффективное решение по ЗИ барабанной установки это монтаж небольшого по размеру плавающего подиума под инструментом.
Если у вас звуки хорошо слышно от стен (высокая косвенная передача шума), то ЗИ только перекрытия пола мало что решит.
Плотность акустической ваты под стяжкой обычно 110-140 кг/м3, но не менее 85 кг/м3.
Нужно смотреть на характеристики ваты, в частности на показатель усадки под нагрузкой.
Вату 40 кг/м3 под стяжку укладывать нельзя.
Пол хотел сделать в первую очередь, затем стены. Не представляю, как делать в обратном порядке, если честно. Делаю по мере поступления средств. Безусловно, хотелось бы за раз проблему решить, но не представляется возможным.
Просто не хочется после звукоизоляции стен обнаружить, что звуки от лифта, стук барабанов соседа и прочие структурные (и воздушные) шумы проходят теперь исключительно по полу.
Андрей Смирнов писал(а):Плавающий пол, который изолирует не только ударный (структурный) шум, но и воздушный, должен иметь достаточно толстый изоляционный слой акустической ваты (30-80 мм) и массивную стяжку (75-100 мм). Допустимая нагрузка на перекрытие в доме должна позволять устройство такого массивного пола.
https://www.acoustic.ua/st/files/floor_ ... onet_F.pdf
На чертеже акустические материалы украинского производства, но в вашем регионе должна быть доступна вата Rockwool Floor Batts для плавающих полов или Paroc SSB-1.
Упругие прокладки можно применять из доступного у вас химически сшитого пенополиэтилена.
На чертеже акустические материалы украинского производства, но в вашем регионе должна быть доступна вата Rockwool Floor Batts для плавающих полов или Paroc SSB-1.
К слову, по стенам, звуки также сильно передаются. В особенности, по тем, которые застройщик обшил отсевоблоком (с моей стороны): пористые, легкие, звенят. Думал отсевоблок этот демонтировать, уложить минеральную вату и закрыть ее кирпичом, но это крайне затратно в плане усилий. Поэтому, скорее всего, просто минеральной ватой стену закрою и обошью гвл в 2-3 слоя. Или же все-таки стоит усилий демонтировать этот отсевоблок?
Отсевблоки или пустотелые бетонные блоки не применяются для облицовки существующих стен.
Они сами являются материалом для стен и перегородок.
Для этого их выпускают различной толщины (90, 115, 190 мм и т.п.).
Т.к. вы локализуете шум со стен, то, скорее всего, некоторые межквартирные стены выполнены из таких блоков.
В последнем случае ЗИ с соседней квартирой более или менее приемлема, но косвенная передача шума с перекрытий из верхней или нижней квартиры достаточно высокая.
Лучше смонтировать дополнительную ГКЛ или ГВЛ облицовку с ватой на каркасе.
https://www.acoustic.ua/st/files/wall_c ... _82_ML.pdf
Zakhar писал(а):Интересная конструкция (W626).
Я до недавнего момента предполагал крепить гкл к металлопрофилю, который в свою очередь крепился бы виброподвесами и обшивал минвату (как в схеме W623).
А существуют ли конструкции, в которых минеральная вата приклеивается (например, клеем-пеной) к стене, либо же металлопрофиль приклеивается к потолку и полу? Хотя вряд ли можно как-то надежно закрепить металлопрофиль к стенам или перекрытиям без подвесов.
Сильно ли изменится что-то, если увеличится или уменьшится пустое пространство между стеной и конструкцией?
Каркас облицовки W626 не закрепляется к стене в отличие от W623.
Поэтому ЗИ W626 по определению выше, т.к. нет никаких связей с защищаемой стеной, даже эластичных.
Облицовка W623 применяется когда высота конструкции очень велика или в случае необходимости закрепления на неё тяжелых предметов (книжные полки, плазма и т.п.).
Позволит ли несущая способность перекрытия возвести такую стену -- это вопрос отдельный (позже обязательно запрошу у ук более конкретные данные).Очень эффективной конструкцией для изоляции мощного музыкального сигнала является стена из пустотелых бетонных (шлакобетонных) блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным сухим песком.
При каждом удвоении глубины каркаса ЗИ увеличивается на 3-6 дБ, особенно в области НЧ.
Zakhar писал(а):В каком случае необходимо выравнивание основания железобетонной плиты перед укладкой минеральной ваты с последующей заливкой стяжки?
Обязательна ли корректировка всех неровностей железобетонной плиты, чтобы не потерять прочностных характеристик стяжки? Или есть перепады, которые считаются незначительными?
Zakhar писал(а):Понял. Получается, перепады в 2-3 сантиметра не являются чем-то критичным, если это просто неровности плиты (арматура и острые углы срезаны)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25