Vibrofix

Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение pifagor2 » 05 окт 2021, 14:07

Добрый день, панельная новостройка. Как мне и советовали, снес в комнате гипсовые пгп перегородки 80мм чтобы ставить вместо них Кнауф W112 толщиной 100мм. Одна смежная с кухней, вторая с коридором.Теперь прошу посоветовать оптимальные решения в монтаже с учетом особенностей конструкции. Фото прилагаются.
а) Изначально предполагалось что пгп перегородки примыкали к несущей бетонной стене с дверным проемом, но оказывается от несущей стены идет только консольная балка под потолком, под ней теперь пустое пространство.
Балка вид.jpg
Балка вид.jpg (90.48 Кб) Просмотров: 3534
На ней сверху лежит один из краев плиты перекрытия так что я ее не могу трогать.
б) после сноса одной из перегородок (со стороны кухни) на стыке кухни и комнаты теперь в полу образована канавка в которой раньше сидела перегородка, шириной 90 мм.
Канавка вид.jpg
Общий вид
Канавка вид.jpg (84.35 Кб) Просмотров: 3534

Канавка 1.jpg
Канавка 1.jpg (95.64 Кб) Просмотров: 3534

В кухне есть стяжка которой заливались провода и трубы от застройщика. В комнате голая плита. Из-за неровности полов высота канавки со стороны кухни 80мм, со стороны комнаты 55.
Подскажите как все правильно смонтировать и в каком порядке, в частности интересуют вопросы:
1. 100 мм перегородки в канавку не влезут, как лучше делать - замазать канавки раствором и залить все полы под один уровень самовыравнивающимся, после чего уже делать сверху перегородку или есть проще варианты?
2. Городить как-то гкл перегородки под существующуй балкой или заложить от пола до балки опору из кирпича/газоблока/другого материала и потом к образованной опоре делать перегородки или другой вариант? Сама балка сейчас толщиной 155 мм, кривая и требует выравнивания.
3. После сноса обнаружилось что в потолке в месте стыков плит перекрытия присутствуют ничем не заделанные щели шириной до 1 см и глубиной до 6см. Их достаточно сверху цементным раствором замазать или использовать акустический герметик? Думаю что это очень важный момент потому что именно из-за таких вот "щелей" в панельных домах и образуется колоссальная слышимость.
Прошу помощи в решении. В первую очередь приоритет отдаю скорости и простоте работ
pifagor2
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:09
Откуда: Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение Nikita » 05 окт 2021, 16:21

1. Залить раствором.
2. Выровнять Г-образную балку штукатуркой, в оставшемся проеме собирается две нитки профилей 50/50 мм. Шагом между профилями регулируется ширина ГКЛ перегородки.
3. Законопатить кусочками ваты и оштукатурить.
Аватара пользователя
Nikita
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 11:49

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение Андрей Смирнов » 05 окт 2021, 16:23

pifagor2 писал(а):Подскажите как все правильно смонтировать и в каком порядке, в частности интересуют вопросы:
1. 100 мм перегородки в канавку не влезут, как лучше делать - замазать канавки раствором и залить все полы под один уровень самовыравнивающимся, после чего уже делать сверху перегородку или есть проще варианты?
уложить звукоизоляционную мембрану Vibrostop толщиной 5 мм в канавки стяжки от перегородок так, чтобы исключить контакт с телом стяжки и перекрытием и залить канавки раствором в уровень со стяжкой. Затем спокойно монтировать ГКЛ перегородки.
2. Городить как-то гкл перегородки под существующуй балкой или заложить от пола до балки опору из кирпича/газоблока/другого материала и потом к образованной опоре делать перегородки или другой вариант? Сама балка сейчас толщиной 155 мм, кривая и требует выравнивания.
бетонная консоль самонесущая, поэтому под ней спокойно можно монтировать ГКЛ конструкцию перегородки
3. После сноса обнаружилось что в потолке в месте стыков плит перекрытия присутствуют ничем не заделанные щели шириной до 1 см и глубиной до 6см. Их достаточно сверху цементным раствором замазать или использовать акустический герметик? Думаю что это очень важный момент потому что именно из-за таких вот "щелей" в панельных домах и образуется колоссальная слышимость.
заполнить щели цементным раствором на максимально возможную глубину. Можно смочить в растворе паклю или минеральную вату и запаковать щели, так будет надежнее. Герметиком можно заполнять щели шириной не более 5 мм, т.к. при большей толщине он дает усадку.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение pifagor2 » 05 окт 2021, 21:44

Спасибо за ответы.
Андрей Смирнов писал(а):уложить звукоизоляционную мембрану Vibrostop толщиной 5 мм в канавки стяжки от перегородок так, чтобы исключить контакт с телом стяжки и перекрытием и залить канавки раствором в уровень со стяжкой.

Дело в том что еще придется выравнивать полы под финиш (в комнатах и коридоре нет стяжки) и на кухню придется около 10-15 мм наливного пола. Заливать тогда аналогично на мембрану?
Андрей Смирнов писал(а):бетонная консоль самонесущая, поэтому под ней спокойно можно монтировать ГКЛ конструкцию перегородки

Здесь возникает сложность, потому что в том месте где нужно сформировать дверной проем (последенее фото) кабели на дне проходят. Высота до стяжки в этом месте около 6 см. Если залить все по вашему совету раствором через мембрану и потом крепить к основани направляющие профили дюбелями тяжело будет пробурить не повредив кабели. И еще вопрос можно ли без опасений к такому плавающему цементному основанию крепиться?
[/quote][/quote]

Андрей Смирнов писал(а): Можно смочить в растворе паклю или минеральную вату и запаковать щели, так будет надежнее.
- отличный совет, благодарю
pifagor2
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:09
Откуда: Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение Андрей Смирнов » 06 окт 2021, 10:46

pifagor2 писал(а):Дело в том что еще придется выравнивать полы под финиш (в комнатах и коридоре нет стяжки) и на кухню придется около 10-15 мм наливного пола. Заливать тогда аналогично на мембрану?
нет, на упругую мембрану можно заливать только полноценную стяжку 50-80 мм. Наливной пол 10-15 мм потрескается. У вас уже выполнен плавающий пол по слою пенополиэтилена (это видно на фото), поэтому я и советую залить канавки ЦПС через слой аналогичного материала, чтобы не нарушить в целом изоляцию ударного шума в квартире. Наливной пол можно выполнить поверх стяжки и закрыть им стыки между стяжкой и канавками

Здесь возникает сложность, потому что в том месте где нужно сформировать дверной проем (последенее фото) кабели на дне проходят. Высота до стяжки в этом месте около 6 см. Если залить все по вашему совету раствором через мембрану и потом крепить к основани направляющие профили дюбелями тяжело будет пробурить не повредив кабели. И еще вопрос можно ли без опасений к такому плавающему цементному основанию крепиться?

длина саморезов/дюбелей для крепления направляющих профилей 40 мм. Если все делать аккуратно, то до кабелей саморезы не достанут с учетом дополнительной толщины наливного пола
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение pifagor2 » 06 окт 2021, 11:54

Андрей Смирнов писал(а):У ас уже выполнен плавающий пол по слою пенополиэтилена (это видно на фото)

Все не так хорошо как кажется :) Полиэтилен использовался застройщиком только в местах посадки пгп перегородок, на стыках стенам и к полу. На фото как раз видно его остатки в месте примыкания бышей перегородки. А кухню залили не плавающего типа :oops:
pifagor2
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:09
Откуда: Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение Андрей Смирнов » 06 окт 2021, 12:30

pifagor2 писал(а):
Андрей Смирнов писал(а):У ас уже выполнен плавающий пол по слою пенополиэтилена (это видно на фото)

Все не так хорошо как кажется :) Полиэтилен использовался застройщиком только в местах посадки пгп перегородок, на стыках стенам и к полу. На фото как раз видно его остатки в месте примыкания бышей перегородки. А кухню залили не плавающего типа :oops:

Тогда все еще проще.
Просто заполните канавки от перегородок ЦПС без мембраны.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Тонкости монтажа перегородок Кнауф

Сообщение pifagor2 » 06 окт 2021, 17:01

Благодарю за ответы
pifagor2
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:09
Откуда: Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41