Сообщение anton.k » 09 дек 2020, 11:35

Запланирована изоляция от всех монолитных конструкций чтобы уменьшить передачу ударного шума. Под стяжкой вата AcousticWool. На потолке мембрана tecsound ft75 и планируется двухуровневый каркас на вибро-подвесах заполненный мин-ватой (50мм) + два слоя гкл с мембраной tecsound между ними. Облицовка стен на каркасе 50мм заполненном мин-ватой с двумя слоями гкл (один обычный и один KNAUF Diamant), и тоже с мембраной tecsound s между ними. перегородки аналогично - но каркас 75мм. Стоечные профили сдвоенные без крепления к стене. Примыкание направляющих профилей к стяжке и перекрытию потолка через мембрану tescound s. Все коммуникации (вентиляция и электричество) в воздушной прослойке между перекрытием и подвесным потолком закреплены на вибро-подвесах.

Ремонт на этапе возведения каркасов гипсокартонных конструкций. Рабочие закрепили направляющие профили на гвозди по бетону с небольшой пластиковой гильзой, хотя в некоторых источниках пишут что важно их крепить на анкеры через вибро-шайбы. Насколько существенна разница, и стоит ли настоять на переделке крепления?

Информация по вопросам звукоизоляции в интернете противоречивая. Некоторые утверждают что разница не принципиальна и эти вибро-шайбы все равно и сильно прижаты и со временем теряют свои свойства. В разделе основных правил звукоизоляции на этом форуме написано что они нужны, если я правильно понял - viewtopic.php?f=1&t=1114
Вложения
КреплениеНаправляющегоПрофиля.jpg
КреплениеНаправляющегоПрофиля.jpg (199.17 Кб) Просмотров: 1757
anton.k
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 18:39
Откуда: Украина, Киев

Re: Крепление направляющих профилей и ударный шум

Сообщение Андрей Смирнов » 09 дек 2020, 11:50

anton.k писал(а):Запланирована изоляция от всех монолитных конструкций чтобы уменьшить передачу ударного шума. Под стяжкой вата AcousticWool. На потолке мембрана tecsound ft75 и планируется двухуровневый каркас на вибро-подвесах заполненный мин-ватой (50мм) + два слоя гкл с мембраной tecsound между ними. Облицовка стен на каркасе 50мм заполненном мин-ватой с двумя слоями гкл (один обычный и один KNAUF Diamant), и тоже с мембраной tecsound s между ними. перегородки аналогично - но каркас 75мм. Стоечные профили сдвоенные без крепления к стене. Примыкание направляющих профилей к стяжке и перекрытию потолка через мембрану tescound s. Все коммуникации (вентиляция и электричество) в воздушной прослойке между перекрытием и подвесным потолком закреплены на вибро-подвесах.

Ремонт на этапе возведения каркасов гипсокартонных конструкций. Рабочие закрепили направляющие профили на гвозди по бетону с небольшой пластиковой гильзой, хотя в некоторых источниках пишут что важно их крепить на анкеры через вибро-шайбы. Насколько существенна разница, и стоит ли настоять на переделке крепления?

Информация по вопросам звукоизоляции в интернете противоречивая. Некоторые утверждают что разница не принципиальна и эти вибро-шайбы все равно и сильно прижаты и со временем теряют свои свойства. В разделе основных правил звукоизоляции на этом форуме написано что они нужны, если я правильно понял - viewtopic.php?f=1&t=1114


Вы описали планируемые мероприятия, но не задали вопрос :)
Кстати, в ассортименте нашей компании есть и мембраны тексаунд и мембраны Vibrofix ML (Mass Loaded), которые обладают аналогичной эффективностью, но заметно дешевле https://acoustic.ua/production/879.html?g=4&page=0
Направляющие звукоизоляционные профили Vibrofix Liner это наша запатентованная разработка и собственное производство.
Их применение существенно уменьшает распространение шума со строительных конструкций на каркасные облицовки и перегородки.
Ищите информацию на нашем сайте https://acoustic.ua/Files/vibrofix/Vibrofix-Liner.pdf

Vibrofix_Liner_600.jpg
Vibrofix_Liner_600.jpg (63.7 Кб) Просмотров: 1757
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Крепление направляющих профилей и ударный шум

Сообщение anton.k » 09 дек 2020, 11:59

Вопрос в том, насколько существенна разница в плане звукоизоляции от ударных шумов, если переделать эти гвозди что на фото на анкеры через вибро шайбы? Чтоб понять стоит это делать или нет.
anton.k
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 18:39
Откуда: Украина, Киев

Re: Крепление направляющих профилей и ударный шум

Сообщение Андрей Смирнов » 09 дек 2020, 12:24

Разницу даже объяснять не требуется.
Соединения дюбель/шуруп являются жесткими связями каркаса с ограждениями квартиры.
Применение Vibrofix Liner акустически развязывает каркас от ограждения.
Вы уже используете звукоизоляционные крепления и у вас не возникает сомнения в их необходимости.
Тоже самое касается и направляющих профилей.
Упругие элементы в обоих случаях имеют аналогичную конструкцию.

IMG_5854-500.jpg
IMG_5854-500.jpg (33.52 Кб) Просмотров: 1755
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24

cron