allz писал(а):Андрей, хотел бы напомнить, что основной задачей является изоляция от воздушного шума соседей снизу. Ваш совет как сделать правильно, очень важен.
allz писал(а): Как Вы считайте, применительно к моей задаче, какое сочетание будет правильным.
Андрей Смирнов писал(а):Если вы поступите разумно и исключите перекрестную трассировку трубопроводов, проложив их в одном уровне
Андрей Смирнов писал(а):Если не выполнять черновую стяжку, то можно применить 2 слоя минеральной ваты общей толщиной 40-50 мм, в теле которой будут скрыты трубопроводы.
242617 писал(а):А что, если гофры (я смогу уместить все провода в 16 мм) привязать к армирующей сетке снизу и "утопить" в стяжке? Какие минусы у такого варианта?
P.S. Прошу прощения, что прерываю линейный ход обсуждения. =)