Делаем звукоизоляцию потолка в кирпичной сталинке с перекрытием на ж/б балках, по альбому из первого поста, "D112 – Подвесной потолок КНАУФ на металлическом каркасе", на подвесах Vibrofix PU. Мы из Черкасс, поэтому ваших специалистов вызвать нет возможности.
Сделали рассчет, все получается, профиль только на расстояниях чуть меньше чем в альбоме и поскольку в альбоме не указано какой нужен профиль, мы взяли потолще металл, вата и гипсокартон по альбому. Основная проблема, которую хотим решить - вибрация,громко слышно топот соседей сверху, по ушам бьет.
Остался единственный открытый вопрос. Сколько нужно виброподвесов, при общем весе потолка около 485кг и на что нужно ориентироваться, вес или расстояния указанные в альбоме. Мы взяли за основу вес, но расстояния между подвесми выходят значительно меньше чем по альбому.
Комната 15.7 кв.м., узкая (2.8x5.6). Заявленная оптимальная нагрузка на один виброподвес 7-14 кг.
У нас 7 направляющих на которые крепятся подвесы, по 2.8м каждая.
Выходит, чтобы попасть в нагрузку по весу с запасом мы можем поставить 42 или 49 подвесов.
При расстоянии от стены до крайних подвесов 1/3 от расстояния между подвесами, расстояние между подвесами у нас выходит 49см или 41см соответственно.
Можем также поставить 35 подвесов, но тогда нагрузка на подвес 13-14кг, что близко к лимиту, расстояние будет 60см, при том что по альбому рекоммендуемое расстояние между подвесами 60-75см, у нас намного меньше выходит, если рассчеты привязывать к среднему весу.
Подскажите, сколько подвесов ставить оптимально, если цель погасить топот?