Сообщение chikaginsk » 02 окт 2019, 11:13

Здравствуйте Андрей. В связи с ремонтом читаю данный форум и очень много интересного для себя узнал, о чём раньше даже не догадывался.
В квартире-студии планирую выполнить монтаж потолков в комнате-кухне и в прихожей по технологии D112 (П112) Knauf.
В ванной уже сделан обычный подвесной потолок из ГКЛ с врезными светильниками, и когда соседи сверху роняют на пол что-то при ремонте, то
звук хоть и глухой, но довольно хорошо слышимый. В комнате и прихожей хотелось бы уменьшить эти ударные шумы смонтировав потолок D112. Голоса и прочие воздушные шумы и сейчас не слышно, пока перекрытия ещё "голые".

Исходные данные: новостройка с монолитными несущими стенами и перекрытиями, внешние стены и внутренние перегородки - газоблок. Все внутренние стены оштукатурены (+оклеены стеклохолстом и подготовлены к окрашиванию). Высота до перекрытий - 2.85 метра. Планируется монтаж подвесного потолка D112 (глубина каркаса с облицовкой около 150мм) с использованием:
- виброподвесы Vibrofix PU(P)
- профиль потолочный Knauf для двухуровнего каркаса - 2.5 кг/кв.м
- минвата 50 мм плотностью 45-55 кг/м3 - 3 кг/кв.м
- ГКЛ Гипрок АКУ-Лайн 12.5 мм - 8.5 кг/кв.м (2 слоя)
- шпаклёвка - 0.5 кг/кв.м
Итого вес: 2.5 + 3 + 8.5*2 + 0.5 = 23 кг/кв.м
Пусть с учётом стеклохолста, краски и светильников будет 26 кг/кв.м (считал для этой цифры).

Пользуясь Альбомом чертежей звукоизоляционных конструкций (страница 22) набросал расположение виброподвесов в комнате, получив следующие цифры:
Площадь помещения: 19.14 кв.м
Количество виброподвесов Vibrofix PU(P): 44 шт.
Количество виброподвесов на 1 кв.м: 2.29 шт.
Вес 1 кв.м потолка: 26 кг.
Вес потолка на 1 подвес: 11.3 кг.

Зелёные линии - оси основных профилей, красные точки - места крепления подвесов.
Расстояние между осями несущих профилей будет: 100 мм от стены (для первого и последнего несущего профиля) и 500 мм от стены (для второго и предпоследнего несущего профиля, а также между остальными несущими профилями).

Смущает один момент - оси двух нижних основных профилей на изображении отдалены от стен (которые 2490 мм и 2820 мм) на 100 мм, как в альбоме.
По осям основных профилей виброподвесы отдалены от стен на 1/3 расстояния между подвесами = 250 мм.
Но левый виброподвес по оси самого нижнего основyого профиля отдалён от выступа стены (которая 280 мм) на 300 мм.
Будет ли критичным такое расстояние?
Вешать ещё один подвес в угол не хотелось бы, там итак 3 подвеса расположены на небольшом участке и нагрузка для них должна быть несущественной. К тому же несущий профиль будет соединён с основным в 100 мм (или чуть больше) от выступа стены (которая 280 мм) и конструкция там должна быть довольно крепкой за счёт соединения.
Благодарю за ответ!
Вложения
k-750-808-grid-5-850p.jpg
k-750-808-grid-5-850p.jpg (123.37 Кб) Просмотров: 1320
chikaginsk
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 06:41
Откуда: Россия, Челябинск

Re: Потолок D112 (П112) Knauf в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 02 окт 2019, 11:38

Указанный аспект не критичен.
Вообще, вполне допустимо немного перемещать точки крепления от расчетных положений на несколько сантиметров исходя из практической целесообразности.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33