Vibrofix

Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 08 май 2019, 12:30

Добрый день!

Дом 5-и этажный панельный, дому 40 лет.
Квартира на 3-м этаже. Плиты перекрытия толщиной 100 мм,
Переделываю старый пол. Старый пол был - это ДСП на лагах (под лагами подкладки из мягкой ДСП) + линолеум, высота 7,5 см.
Сейчас в кухне и коридоре старый пол уже убрали - имеем голые плиты перекрытия.
Финишное покрытие планирую сделать: половина коридора у входной двери - плитка, остальная часть коридора и вся кухня - ламинат.

Задача: сделать хороший новый прочный пол с шумоизоляцией насколько это возможно в имеющихся условиях.
"Наши" шумы: сын прыгает на скакалке (занимается спортом), слушаем музыку (громкость средняя), ну и обычные бытовые шумы - телевизор, падение предметов, хождение, громкие разговоры (часто громко разговариваем, когда находимся в разных концах квартиры).
Конечно, хотелось бы сделать звукоизоляцию и по ударному и по воздушному шуму.
Но я понимаю, что в моей ситуации есть ограничения.

Сначала я собирался сделать "плавающую" стяжку по слою 8-миллиметровой звукоизоляционной подложки из химически сшитого пенополиэтилена.
Но в домоуправлении сказали, что стяжку делать нельзя из-за слабых перекрытий.
Максимальная толщина ЦПС-стяжки, которую разрешают в домоуправлении - это 3 см.

А также есть другие проблемы, которые все усложняют: небольшая высота, уровень перекрытий, кабели по перекрытиям.

1) Небольшая толщина.
Высота нового пола с финишным покрытием должна быть примерно 8-8,5 см.
Если на финишное покрытие оставить 1,5 см (думаю, этого достаточно будет и для плитки и для ламината), то на "черновой" пол остается где-то 6,5 см.
Я, конечно, еще раз перемеряю высоту. Думаю о том, чтобы поднять дверные коробки.
Возможно получится увеличить высоту пола на 1 см.

2) Уровень перекрытий.
На том, участке где собираюсь делать пол (кухня + коридор) "встречаются" три плиты перекрытия.
Сами перекрытия ровные, но они лежат на разном уровне и под небольшим уклоном.
Одна плита выше других примерно на 1,5-2 см, и уклон плит примерно такой же 1,5 - 2 см.
То есть высота чернового пола в самой высокой точке будет не 6,5 см, а меньше, наверно всего 4,5 см.
В предыдущем пункте я писал - надо будет перемерить и возможно высоту получится немного увеличить.

3) Электрические кабели в гофрах на перекрытии.
По перекрытиям проведены электрические кабели в гофрах. Эти гофры могут мешать из-за того, что:
-а) несколько гофр уложены рядом друг с другом, их общая ширина в некоторых местах - 15 см;
-б) гофры кое-где лежат внахлест - их высота в месте нахлеста 40 мм.

Какой пол можно сделать в этой ситуации?
На какую звукоизоляцию можно рассчитывать?

Как я понимаю, есть только следующие варианты:
1) Пол на лагах на силомере.
Тут проблема в гофрах, придется в лагах делать вырезы под гофры. Допускается ли это?
2) Листовые материалы (например ГВЛВ) на плитах из акустической ваты.
Проблема: как выровнять основание под акустические плиты?
Опять же мешают гофры.
3) Применить облегченные смеси.
В интернете пишут, что есть смеси с разными видами наполнителей.
Даже пишут, что такие смеси сами по себе являются и звуко- и тепло- изоляционными.
Вот например статья:
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-r...a ... boty-23441
Там перечисляются: Убо КНАУФ, Основит Стартолайн FC43 L, Ivsil Termolite, Paladium Palafloor 307, Старатели «Стяжка лёгкая».
Наполнители: керамзит, пеностекло, пенополистирол, вермикулит.
Может быть применить такую смесь?
4) Попытаться по звукоизоляционному слою уложить стяжку 3 см каким-нибудь супер-прочной смесью.
Насколько это реально?

Какие есть еще хорошие варианты?
Какой вариант будет лучше?
Посоветуйте, пожалуйста.

В принципе, если хороших решений нельзя найти, то придется радикально переделывать: поднимать дверные проемы и переделывать электрику (чтобы убрать гофры с перекрытий).
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 08 май 2019, 12:41

Прикладываю фотку как сделаны кабели:
Вложения
P1060109_1800_1200_качество_уменьшено.jpg
P1060109_1800_1200_качество_уменьшено.jpg (250.64 Кб) Просмотров: 6876
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 08 май 2019, 13:02

es-domak писал(а):Как я понимаю, есть только следующие варианты:
1) Пол на лагах на силомере.
Тут проблема в гофрах, придется в лагах делать вырезы под гофры. Допускается ли это?
только этот вариант и подходит. В лагах можно выполнять разрывы и вырезы под гофры
2) Листовые материалы (например ГВЛВ) на плитах из акустической ваты.
Проблема: как выровнять основание под акустические плиты?
Опять же мешают гофры.
этот вариант не получится
3) Применить облегченные смеси.
В интернете пишут, что есть смеси с разными видами наполнителей.
Даже пишут, что такие смеси сами по себе являются и звуко- и тепло- изоляционными.
Вот например статья:
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-r...a ... boty-23441
Там перечисляются: Убо КНАУФ, Основит Стартолайн FC43 L, Ivsil Termolite, Paladium Palafloor 307, Старатели «Стяжка лёгкая».
Наполнители: керамзит, пеностекло, пенополистирол, вермикулит.
Может быть применить такую смесь?
не бывает таких звукоизоляционных смесей, это всё маркетинг. Теплоизоляционные смеси бывают, но не ЗИ
4) Попытаться по звукоизоляционному слою уложить стяжку 3 см каким-нибудь супер-прочной смесью.
Насколько это реально?
теоретически можно, но такой пол может бухтеть из-за малой толщины

Какие есть еще хорошие варианты?
Какой вариант будет лучше?
Пол на лагах на креплениях Vibrofix Floor или на силомере
Посоветуйте, пожалуйста.

В принципе, если хороших решений нельзя найти, то придется радикально переделывать: поднимать дверные проемы и переделывать электрику (чтобы убрать гофры с перекрытий).
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 08 май 2019, 13:52

Андрей, спасибо!
Объясните, пожалуйста, поподробнее по каждому из вариантов.

Андрей Смирнов писал(а):1) Пол на лагах на силомере.
только этот вариант и подходит. В лагах можно выполнять разрывы и вырезы под гофры

Как выравнивать лаги с учетом уклонов перекрытий и их разного уровня?
Как потом по лагам уложить плитку?

Андрей Смирнов писал(а):2) Листовые материалы (например ГВЛВ) на плитах из акустической ваты.
этот вариант не получится

Почему не получится?
Я видел в альбоме решений такой вариант.

Андрей Смирнов писал(а):3) Применить облегченные смеси.
не бывает таких звукоизоляционных смесей, это всё маркетинг. Теплоизоляционные смеси бывают, но не ЗИ

А если эту смесь уложить по звукоизоляционной подложке?
То есть это получится вариант как со стяжкой, только вместо ЦПС-смеси - облегченная смесь.

Андрей Смирнов писал(а):4) Попытаться по звукоизоляционному слою уложить стяжку 3 см каким-нибудь супер-прочной смесью.
теоретически можно, но такой пол может бухтеть из-за малой толщины

Есть какие-то способы снизить вероятность бухтения?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 08 май 2019, 15:10

es-domak писал(а):Андрей, спасибо!
Объясните, пожалуйста, поподробнее по каждому из вариантов.

Андрей Смирнов писал(а):1) Пол на лагах на силомере.
только этот вариант и подходит. В лагах можно выполнять разрывы и вырезы под гофры

Как выравнивать лаги с учетом уклонов перекрытий и их разного уровня?
Как потом по лагам уложить плитку?
лаги выставляются по уровню с помощью подкладок разной толщины. А крепления Vibrofix Floor сами позволяют регулировать лаги по высоте
Андрей Смирнов писал(а):2) Листовые материалы (например ГВЛВ) на плитах из акустической ваты.
этот вариант не получится

Почему не получится?
Я видел в альбоме решений такой вариант.
у вас высота не позволяет. Надо сначала выполнить выравнивающую стяжку по уровню по всей площади квартиры, потом уложить минеральную вату, потом выполнить настил. Но такой тип пола не спасет от прыжков детей. Поэтому по совокупности аспектов ответ отрицательный

Андрей Смирнов писал(а):3) Применить облегченные смеси.
не бывает таких звукоизоляционных смесей, это всё маркетинг. Теплоизоляционные смеси бывают, но не ЗИ

А если эту смесь уложить по звукоизоляционной подложке?
То есть это получится вариант как со стяжкой, только вместо ЦПС-смеси - облегченная смесь.
звукоизоляция тем выше, чем больше масса стяжки. Облегченные составы не нагрузят упругий слой в достаточной степени

Андрей Смирнов писал(а):4) Попытаться по звукоизоляционному слою уложить стяжку 3 см каким-нибудь супер-прочной смесью.
теоретически можно, но такой пол может бухтеть из-за малой толщины

Есть какие-то способы снизить вероятность бухтения?
если бы были способы, я бы просто их изложил
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 08 май 2019, 18:55

Андрей, немного отвлекусь от нашего обсуждения.

Смотрел альбом решений КНАУФ по железобетонным перекрытиям.
Сухая засыпка КНАУФ, которую они позиционируют как теплозвукоизоляционную какими обладает звукоизолирующими свойствами?
Например вариант "Гамма" по ссылке:
https://www.knauf.ru/catalog/find-produ ... p-131.html
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 09 май 2019, 11:50

Открываете свою же ссылку и читаете в первом абзаце о показателях дополнительной ЗИ:
...
- Увеличение индекса изоляции воздушного шума: На 2-4 дБ (dRw)
- Индекс снижения ударного шума: на 18-22 дБ (dLnw)
...

Ниже приводятся цифры суммарной (перекрытие плюс плавающий пол), а не дополнительной ЗИ, которые обозначаются Rw и Lnw.
В зависимости от состава пола и конструкции исходного перекрытия показатели могут изменяться в достаточно больших пределах.
Кстати, вариант "Гамма" подразумевает применение комбинированного упругого слоя "сухая засыпка + минеральная вата".
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 09 май 2019, 13:26

Андрей Смирнов писал(а):...
- Увеличение индекса изоляции воздушного шума: На 2-4 дБ (dRw)
- Индекс снижения ударного шума: на 18-22 дБ (dLnw)
...

А какие значения этих показателей имеет вариант лаг на Силомере, который Вы предложили как более предпочтительный?
Хочется сравнить какой вариант лучше: "Гамма" от КНАУФ или лаги на Силомере?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 09 май 2019, 13:32

Андрей Смирнов писал(а):Кстати, вариант "Гамма" подразумевает применение комбинированного упругого слоя "сухая засыпка + минеральная вата".

Кстати, а чем "Гамма" отличается от варианта (2) "листы ГВЛВ по акустическим плитам", который мы выше обсуждали?
Ведь по сути это одно и тоже.
Только в "Гамме" в качестве выравнивающей используется засыпка из керамзита, а в варианте "ГВЛВ по акустическим плитам" используется выравнивание какой-нибудь смесью.
Какая разница у этих двух вариантов по звукоизоляции?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 09 май 2019, 13:35

Плавающий пол на лагах на основе креплений Vibrofix Floor с упругими опорами из материала Sylomer обеспечивают индекс снижения ударного шума dLnw = 34 дБ. Увеличение индекса изоляции воздушного шума определяется уровнем ЗИ исходного перекрытия и может составлять 10-18 дБ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 09 май 2019, 13:36

es-domak писал(а):Кстати, а чем "Гамма" отличается от варианта (2) "листы ГВЛВ по акустическим плитам", который мы выше обсуждали?
Ведь по сути это одно и тоже.
Только в "Гамме" в качестве выравнивающей используется засыпка из керамзита, а в варианте "ГВЛВ по акустическим плитам" используется выравнивание какой-нибудь смесью.
Какая разница у этих двух вариантов по звукоизоляции?

Оба варианта сопоставимы.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 09 май 2019, 15:04

Про "Гамму" все понял, спасибо.

Андрей, объясните еще пожалуйста по варианту "Плавающий пол на лагах с упругими опорами из материала Sylomer":
1) Какая минимальная высота такого пола?
2) Есть ли разница по уровню звукоизоляции: при использовании креплений Vibrofix Floor или при использовании просто подкладок из Sylomer.
Тут вопрос цены, конечно, хочется сэкономить.
3) Как делается выравнивание лаг по уровню? В случае с креплениями Vibrofix Floor - понятно.
А вот если использовать подкладки Sylomer, то как в этом случае делается "тонкое" выравнивание?
Например, нужно поднять лагу на 18 мм, а толщина Sylomer - 12,5 мм.
Что можно использовать, чтобы добавить еще 6 мм? Разрезать Sylomer пополам?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 09 май 2019, 16:33

Эффективность одинаковая, т.к. упругий элемент тот же.
Крепления Vibrofix Floor как раз и служат для удобства монтажа пола на неровном основании. Если использовать кусочки силомера, то придется под каждую опору делать подкладки разной толщины из ДВП, ДСП или каких-то других листовых материалов.
В общем тотальный геморрой, которого лишена технология на основе Vibrofix Floor.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 10 май 2019, 09:48

Добрый день, Андрей!
Можно еще уточню по варианту "Плавающий пол на лагах с упругими опорами из материала Sylomer"?
1) Какая все-таки должна быть минимальная высота такого пола?
2) Читал форум, понял что для изоляции воздушного шума нужна масса, поэтому самым эффективным вариантом считается ЦПС-стяжка.
А за счет чего достигается изоляция воздушного шума при применении пола на лагах? Масса ведь меньше, чем в ЦПС-стяжке?
3) Если подкладывать листовые материалы для выравнивания (как Вы точно выразились "тотальный геморрой"), есть какие-то требования по прочности этого подкладочного материала?
4) Читал здесь на форуме, что Vibrofix Floor или Sylomer, можно не крепить к перекрытию, что их можно приклеить. Не хочется сверлить перекрытие.
Можете порекомендовать чем лучше клеить? Желательно конкретную марку?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 10 май 2019, 11:29

es-domak писал(а):Добрый день, Андрей!
Можно еще уточню по варианту "Плавающий пол на лагах с упругими опорами из материала Sylomer"?
1) Какая все-таки должна быть минимальная высота такого пола?
чем больше высота лаги, тем выше звукоизоляция пола при прочих равных условиях. Причем с точки зрения ЗИ увеличение массы пола на лагах, например, в 2 раза аналогично увеличению высоты лаг в 2 раза
2) Читал форум, понял что для изоляции воздушного шума нужна масса, поэтому самым эффективным вариантом считается ЦПС-стяжка.
А за счет чего достигается изоляция воздушного шума при применении пола на лагах? Масса ведь меньше, чем в ЦПС-стяжке?
плавающий пол на основе стяжки работает немного по-другому, чем плавающий пол на лагах. Как правило, плавающая массивная стяжка обладает более высокой ЗИ на низких частотах, а плавающий пол на лагах более высокой ЗИ на средних частотах
3) Если подкладывать листовые материалы для выравнивания (как Вы точно выразились "тотальный геморрой"), есть какие-то требования по прочности этого подкладочного материала?
фанера, ДВП, ГКЛ, МДФ, ДСП, ОСБ и т.п.
4) Читал здесь на форуме, что Vibrofix Floor или Sylomer, можно не крепить к перекрытию, что их можно приклеить. Не хочется сверлить перекрытие.
Можете порекомендовать чем лучше клеить? Желательно конкретную марку?
Vibrofix Floor или Sylomer можно вообще не крепить/приклеивать к перекрытию. Из-за массы пола опоры никуда не денутся и не сдвинутся. Закрепление к полу нужно только для удобства монтажа в процессе устройства конструкции. Клеить можно любым монтажным клеем для полиуретана, например, Sikaflex-11FC
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 10 май 2019, 12:58

Андрей Смирнов писал(а):1) Какая должна быть минимальная высота пола "Плавающий пол на лагах с упругими опорами из материала Sylomer"?
чем больше высота лаги, тем выше звукоизоляция пола при прочих равных условиях. Причем с точки зрения ЗИ увеличение массы пола на лагах, например, в 2 раза аналогично увеличению высоты лаг в 2 раза

Понятно. Просто у меня ограничения по высоте, я писал об этом в самом первом сообщении.
Какую минимальную высоту лаги рекомендуете использовать?
Как я понимаю, от высоты лаги зависит и прочность и звукоизоляция.

А если к не-высоким лагам прикрепить почаще поперечные перемычки? Таким образом мы увеличиваем массу лаг.
Даже если их сделать почаще, то можно наверно и в два раза увеличить массу.
Повлияют ли такие перемычки на увеличение звукоизоляции по сравнению с теми же не-высокими лагами без перемычек?

Андрей Смирнов писал(а):Если подкладывать листовые материалы для выравнивания (как Вы точно выразились "тотальный геморрой"), есть какие-то требования по прочности этого подкладочного материала?
фанера, ДВП, ГКЛ, МДФ, ДСП, ОСБ и т.п.

А если предварительно выровнять перекрытия каким-нибудь ровнителем?
Тогда не нужно будет мучиться с подкладками из ДСП.
Допускается ли выравнивание ровнителем по лаги? Или так не рекомендуется делать?

es-domak писал(а):Можете порекомендовать чем лучше клеить? Желательно конкретную марку?
Закрепление к полу нужно только для удобства монтажа в процессе устройства конструкции. Клеить можно любым монтажным клеем для полиуретана, например, Sikaflex-11FC

Насколько прочно этот клей приклеивает к перекрытию?
Прочное приклеивание не нужно.
И даже в моем случае "вредно". Так как делать пол скорее всего будут наши местные мастера, которые понятия не имеют про Силомер. Поэтому велика вероятность, что они могут что-то сделать не так. И поэтому хотелось бы иметь возможность переделки. Например, установят они две лаги на такой клей, и тут я обнаруживаю, что они приклеили крепления не с тем шагом. Значит, надо переделать. Вот, чтобы иметь возможность переделки в таком случае, нужен клей, который можно отодрать от перекрытия и переклеить крепления в другом месте.
Sikaflex-11FC позволит это сделать?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 10 май 2019, 13:33

Я не могу повторять одно и тоже несколько раз.
Используйте лаги максимальной высоты, которую позволяет конструкция вашей квартиры.
Основную часть веса пола на лагах составляет настил пола, а не лаги, поэтому массу регулируют толщиной настила.
Но повторяю, что ЗИ увеличивается и с ростом массы пола в целом и с высотой лаг.

Способ установки лаг по уровню не имеет никакого значения.

Sikaflex-11FC приклеит намертво.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 10 май 2019, 15:41

Андрей Смирнов писал(а):Я не могу повторять одно и тоже несколько раз.

Извините, но я правда не понял по высоте.

Андрей Смирнов писал(а):Используйте лаги максимальной высоты, которую позволяет конструкция вашей квартиры.

Допускается, например, лага высотой 3 см?
Насколько у такого пола будет хуже шумоизоляция по сравнению с лагами высотой 5 см?

Андрей Смирнов писал(а):Основную часть веса пола на лагах составляет настил пола, а не лаги, поэтому массу регулируют толщиной настила.

Про вес понял, спасибо!
Настил из более тяжелых материалов, например из ЦСП-плит, будет лучше чем настил из фанеры?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение Андрей Смирнов » 10 май 2019, 16:30

Я не понимаю вопроса типа "Допускается, например, лага высотой 3 см?"
Вы можете применять любые конструкции пола с разным сечением лаг.
Повторяю в очередной раз, чем больше расстояние от перекрытия до настила пола, т.е. чем больше высота лаг, тем выше ЗИ.
Приблизительная зависимость: при каждом удвоении глубины каркаса ЗИ увеличивается примерно на 5-6 дБ и наоборот.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция пола квартиры в панельном доме

Сообщение es-domak » 10 май 2019, 19:19

Андрей Смирнов писал(а):Я не понимаю вопроса типа "Допускается, например, лага высотой 3 см?"

Ну я имел ввиду характеристики по прочности такой конструкции.
Выдержат ли такие тонкие лаги нагрузку на пол для квартиры?

Андрей Смирнов писал(а):чем больше расстояние от перекрытия до настила пола, т.е. чем больше высота лаг, тем выше ЗИ.
Приблизительная зависимость: при каждом удвоении глубины каркаса ЗИ увеличивается примерно на 5-6 дБ и наоборот.

По зависимости звукоизоляции от толщины лаг понял, спасибо!
Последний раз редактировалось es-domak 10 май 2019, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

След.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49

cron