Сообщение kei_om » 10 апр 2019, 18:18

Добрый день!

Уважаемые специалисты, просьба посмотреть проблему и прокомментировать варианты решения

Трансформаторная подстанция недалеко от частного дома (17м), издает низкочастотный гул, беспокоит особенно ночью.
Основные частоты шума 50Гц, 100Гц, 160Гц. Замеры приложены

Внутри подстанции масляный трансформатор ТМГ-160/10/0.4, 700 кг
Будка длина 3,5м, ширина 2,4м, высота 2,5м
Стенки подстанции металлические 2мм толщины, вибрируют
Трансформатор внутри не виброизолирован

Предполагаю следующие варианты решения:

1/ Виброизоляция трансформатора с применением виброопор Sylomer и оклеивание металлических стенок подстанции снаружи вибродемпфирующим материалом (Вибропласт 4мм) трансформатора- предполагаю что гудение может усиливаться стенками
+ возможно применение шумозащитных решеток на вентиляционные прорези

2/ Железобетонный экран-выгородка буквой П, с железобетонной крышей и стенками 15 см толщины, стены отступают на 1м от подстанции для доступа.
Этакий железобетонный колпак открытый с одной обратной стороны подстанции.
Еще вопрос правда как это согласовать

3/ возможно снаружи применить каркас из сендвич панелей непосредственно на подстанцию?

4/ замена трансформатора

Спасибо за Ваши мнения!
Вложения
Замеры шума ТП.pdf
(218.26 Кб) Скачиваний: 249
Внутри 01.JPG
Внутри 01.JPG (107.8 Кб) Просмотров: 5848
Будка 02.JPG
Будка 02.JPG (78.7 Кб) Просмотров: 5848
kei_om
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:06
Откуда: Москва

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение Андрей Смирнов » 11 апр 2019, 13:13

Варианты 1 и 2 вполне обоснованы и приемлемы.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение kei_om » 11 апр 2019, 13:57

Андрей, спасибо что откликнулись!

Думаю начать с 1 варианта, с оклеивания металлических стенок подстанции снаружи вибродемпфирующим материалом (Вибропласт 4мм).
Это легче всего согласовать, не потребуется отключение ТП.
Посмотрите плз доп.вопросы:
- Как считаете, применение Вибропласт по стенкам (без виброизоляции трансформатора) снизит гул? и достаточно ли оклеить "фасадную" стенку которая смотрит на фасад дома
- По шумозащитным решеткам, предложили РЭД-Шум-1 https://redvent.ru/catalog/reshetki-shu ... shum1_150/. Если будут рекомендации, комментарии, напишите плз
- Выложил схему виброизоляции с использованием Sylomer, посмотрите? Там с конструктивной стороны для крепления Sylomer предложен вариант приварить металлич.уголки, можно ли без этого обойтись

Евгений
Вложения
Схема виброизоляции трансформатора (Sylomer).jpg
Схема виброизоляции трансформатора (Sylomer).jpg (79.71 Кб) Просмотров: 5834
kei_om
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:06
Откуда: Москва

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение Андрей Смирнов » 11 апр 2019, 14:49

Автомобильный Вибропласт слишком легок (3 кг/м2) для такого применения. Толщина металла ТП наверняка больше, чем у кузова автомобиля, поэтому требуется более плотный вибродемпфирующий материал с поверхностной плотностью не менее 5-7 кг/м2. Демпфировать необходимо все металлические поверхности ТП, т.к. спектр шума низкочастотный и диаграмма направленности излучения звука близка к сферической с высокой степенью дифракции.

Шумозащитные решетки следует выбирать с характеристиками поглощения наиболее близкими к спектру шума ТП.

Схема виброизоляции трансформатора выбирается согласно акустическому расчету, поэтому указанное решение я комментировать не могу.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение kei_om » 11 апр 2019, 14:52

Толщина металлических стенок 2мм
kei_om
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:06
Откуда: Москва

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение Андрей Смирнов » 11 апр 2019, 14:55

kei_om писал(а):Толщина металлических стенок 2мм

Тогда однозначно вибропласта не хватит, для вибродемпфирования металла 2 мм (примерно 15 кг/м2) нужен более тяжелый материал или хотя бы сопоставимый по поверхностной плотности.
Это строительная физика...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение kei_om » 11 апр 2019, 14:59

Мож в 2 слоя...
Вибропласт GB 4, плотность 7 кг на м2
kei_om
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:06
Откуда: Москва

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение kei_om » 12 апр 2019, 10:38

> вибропласта не хватит, для вибродемпфирования металла 2 мм (примерно 15 кг/м2) нужен более тяжелый материал или хотя бы сопоставимый по поверхностной плотности.

Скажите для ориентира, это должен быть материал также от 15 кг/м2?
kei_om
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:06
Откуда: Москва

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение Андрей Смирнов » 12 апр 2019, 10:52

Согласно законам строительной акустики, вибродемпфирующее покрытие должно удовлетворять определенным требованиям.
Основные:
- покрытие должно иметь толщину, большую, чем у демпфируемой пластины
- масса покрытия должна быть больше или сопоставима с массой пластины (кг/м2)
- покрытие должно обладать высокими внутренними потерями
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Шумоизоляция трансформаторной подстанции

Сообщение kei_om » 12 апр 2019, 13:08

Спасибо большое
kei_om
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 28 мар 2019, 08:06
Откуда: Москва


Вернуться в Звукоизоляция