Добрый день!
Уважаемые специалисты, просьба посмотреть проблему и прокомментировать варианты решения
Трансформаторная подстанция недалеко от частного дома (17м), издает низкочастотный гул, беспокоит особенно ночью.
Основные частоты шума 50Гц, 100Гц, 160Гц. Замеры приложены
Внутри подстанции масляный трансформатор ТМГ-160/10/0.4, 700 кг
Будка длина 3,5м, ширина 2,4м, высота 2,5м
Стенки подстанции металлические 2мм толщины, вибрируют
Трансформатор внутри не виброизолирован
Предполагаю следующие варианты решения:
1/ Виброизоляция трансформатора с применением виброопор Sylomer и оклеивание металлических стенок подстанции снаружи вибродемпфирующим материалом (Вибропласт 4мм) трансформатора- предполагаю что гудение может усиливаться стенками
+ возможно применение шумозащитных решеток на вентиляционные прорези
2/ Железобетонный экран-выгородка буквой П, с железобетонной крышей и стенками 15 см толщины, стены отступают на 1м от подстанции для доступа.
Этакий железобетонный колпак открытый с одной обратной стороны подстанции.
Еще вопрос правда как это согласовать
3/ возможно снаружи применить каркас из сендвич панелей непосредственно на подстанцию?
4/ замена трансформатора
Спасибо за Ваши мнения!