TpcAlam писал(а):Тогда получается перегородка на профиле 100мм самая устойчивая
Оооо, так вы капитан Очевидность!!!
Gyproc AKU-Line и Кнауф Сапфир обладают примерно сопоставимыми характеристиками, но Сапфир немного тяжелее, что предпочтительнее.
TpcAlam писал(а):Здравствуйте, Андрей. У меня вот какие вопросы появились.
1. Один ремонтник-отделочник утверждает мне, что если при изготовлении ГКЛ перегородки использовать профиль одной ширины, а вату для заполнения каркаса меньшей толщины (профиль 75мм, например, а вату 50мм), то со временем вата сомнётся по вертикали за счет свободного пространства по бокам. Из-за этого часть перегородки окажется как бы пустой внутри. Он рекомендует использовать такую комбинацию профиля и ваты, чтобы вата полностью заполняла пространство между ГКЛ. Про звукоизоляцию он, конечно же, ничего не знает, как и про ГКЛ Сапфир/Акулайн. На мой вопрос о возможности смяться со временем ваты Акустик Баттс ответ был примерно следующий: "А какая разница какая вата, профиль широкий, вата узкая...вот нижняя часть ваты и сомнётся". Доверять его словам даже на 50% я не могу . То ли дело Ваши слова, опыт и знания. Скажите пожалуйста, возможно ли со временем то о чем мне сказал мастер-ремонтник? Если да, то как это повлияет на звукоизоляцию? Если использовать профиль 75мм, то может к Акустик Баттс 50мм можно добавить слой ультратонкого Акустик Баттс (27мм), чтобы полностью заполнить пространство? Вообще меня смущает отсутствие какой-либо информации по этому поводу в документации, представленной на сайте роквул. Если бы было все так как сказал мастер, то комбинация профиля 75мм и ваты 50мм не рассматривалась бы в каталогах возможных решений того же Роквула. Убежден, что мастер ошибается, но все же спрашиваю у Вас...
Если в каркас 75 мм укладывать рулонную вату плотностью 11-17 кг/м3, то конечно со временем она "сползет" вниз. Но если применять плиты из правильной акустической ваты плотностью 45-80 кг/м3, этого не произойдет
2. В документации на Knauf Diamant (большой документ, много страниц, не то что брошюра про Сапфир) приведены ЗИ характеристики перегородок при использовании разного профиля и разной толщины ваты. В этом описании не нашел информации о том, какой ватой было заполнено пространство, но предполагаю, что использовалась вата Кнауф. Как меняется ЗИ конструкции в зависимости от степени заполнения пространства ватой понятно. Но как меняется ЗИ конструкции при использовании ваты разных производителей? Если я буду использовать Акустик Баттс, то как и в какую сторону изменится ЗИ?
в вашем вопросе содержится ответ. В зависимости от производителя меняются и акустические характеристики ваты. Акустик Баттс относится к неплохим типам акустической ваты.
3. Среди возможных вариантов стяжек и перегородок есть вариант, когда ГКЛ перегородка стоит на плите перекрытия, а плавающая стяжка примыкает к ней. Но тогда получается, что перегородка должна быть выполнена раньше стяжки, иначе к нижнему профилю закрепить ГКЛ никак не удастся. А как насчет общей рекомендации работы с ГКЛ, где говорится о том, что сначала необходимо выполнить все "влажные" работы, чтобы ГКЛ не впитывал влагу? В случае ГКЛ Сапфир можно смело влажные работы проводить после сооружения перегородки и сам гипсокартон от этой влажности никак не испортится? Или необходимо как-то обезопасить ГКЛ перегородку от влаги, например, обклеить пленкой....? По целому ряду причин думаю делать сначала перегородки, а потом уже плавающую стяжку, поэтому и интересуюсь возможными проблемами. Всё помню насчет рекомендаций об установке ГКЛ перегородки на плавающую стяжку, что максимально развязывает перегородку от плиты перекрытия, но есть несколько причин, из-за которых склоняюсь к такой очередности.
если сначала необходимо выполнить перегородки, а потом плавающий пол, то ГКЛ перегородки конечно же следует гидроизолировать от влажной стяжки с помощью полиэтиленовой пленки, например...
4. При установке ГКЛ перегородок необходимо сразу в них разместить все электроточки. Проводка будет по потолку, а значит необходимо заранее знать где должны быть виброподвесы, чтобы исключить расположение гофр с проводами в этих местах. Потолок будет когда-то попозже, точно не сейчас. Подскажите пожалуйста, где найти информацию как правильно разместить виброподвесы? Может ссылку дадите, может общие рекомендации есть.... Хотел бы сначала сам понять как рассчитывать расположение подвесов.
виброподвесы для монтажа каркаса подвесного потолка можно устанавливать с некоторым смещением от "квадратно-гнездового" способа на 5-10 см
то ГКЛ перегородки конечно же следует гидроизолировать от влажной стяжки с помощью полиэтиленовой пленки, например...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27