Звукоизоляционных мероприятий на практике, как правило, много не бывает
TpcAlam писал(а):Здравствуйте, Андрей. Согласно общей рекомендации перегородки из пеноблоков рекомендуется снести и возвести гипсокартонные. А подскажите пожалуйста, как именно сказывается на звукоизоляции наличие перегородок из пеноблоков? На форуме Вы пишете о сильном их переизлучении (если я не ошибаюсь). А как именно сказывается это на звуках, которые слышатся в квартире? Это можно как-то словами описать, чтобы непрофессионалу было понятно? Или это нужно только услышать "лично"?
TpcAlam писал(а):Здравствуйте, Андрей. У меня есть несколько вопросов к Вам.
1. В каком-то сообщении на этом форуме я прочитал отзыв человека, который проделал большую работу по звукоизоляции. Найти это сообщение и ссылку на него я не могу, но точно помню его содержание. Человек писал, что после проделанной работы (объем выполненных работ я не знаю) почувствовал существенную разницу как было до и как стало после. Особенно от отметил, что чуть ли не единственная стена, которая "звучит" после всех работ - это та перегородкка из кирпича между кухней и ванной, которая осталась вообще нетронутой звукоизоляционными мероприятиями. При этом какую работу именно в кухне он делал я не знаю. И вот мой вопрос касается аналогичной стены в моей квартире. В результате предполагаемой корректировки входа в ванную (сдвинуть его на 200-300 мм ближе к кухне) окажется невозможным оставить вход в кухню на прежнем месте. Есть идея и его немного сдвинуть в сторону кухни. Получается, что коридор немного расширится за счет кухни, станет Г-образным,и все из-за желания поставить стиральную машину в углу ванной комнаты. Но если уже переносить, то может вход в кухню и вовсе передвинуть на продолжение кирпичной перегородки между самой кухней и ванной. При этом вход можно выполнить в выстроенной звукоизоляционной перегородке (красным цветом на рисунке) вдоль кирпичной стены.
Вопрос вот в чем. Целесообразно ли сделать так, если оставшаяся кирпичная стена с соседней кухней (стена №5 на рисунке) никак не будет дополнительно звукоизолирована? Можете ли вы дать свою рекомендацию по этому вопросу? От этого зависит насколько сдвигать вход в кухню (или на те же 200-300 мм, или дальше, ради звукоизоляционной облицовки).
В случае вашей планировки не имеет значения в каком месте будет вход в кухню. Короткий аппендикс не функционален в обоих случаях.
Поэтому можно переносить вход в кухню так, как вам удобнее.
Изоляция в кухне стен, смежных со спальней и СУ уменьшит только косвенную передачу шума с межэтажных перекрытий.
Изоляция стены 5 уменьшить прямое проникновение шума из соседской кухни.
Я не знаю какой из каналов распространения шума более интенсивный.
2. Кирпичные участки стен №8 и №9 и уличная наружная стена имеют ширину в 1,5 кирпича. Все снесенные перегородки планирую выполнить на 75м профиле с двойной облицовкой Сапфиром. В спальне таким образом получится только 3 участка стен никак не затронутых звукоизоляционными мероприятиями. Насколько я понимаю, вопрос звукоизоляции уличной стены непростой (из-за точки росы). Но вот что касается стен №8 и №9? Вы писали как-тоЗвукоизоляционных мероприятий на практике, как правило, много не бывает
Что бы вы посоветовали касательно этих стен? Стоит с ними что-то делать или нет?
Если уже начинать ЗИ мероприятия, то в спальне их надо проводить по максимуму, а в остальных помещениях возможны компромиссы.
3. В моей ветке ранее были сообщения касательно обустройства "бордюра", чтобы защитить вату в спальне от попадания влаги из кухни. Но если выполнять звукоизоляционный пол и в кухне, то имеет ли смысл такая суета с этим бордюром, если влага быстрее может попасть в вату на кухне, чем в комнате? Может просто выполнить плавающие стяжки по границам комнат без каких-либо этих "бордюров"? Что бы Вы посоветовали, Андрей?
С бордюром надежнее.
Заранее, как всегда, очень благодарен Вам, спасибо.
TpcAlam писал(а):Это я уже хорошо, как мне кажется, усвоил благодаря этому форуму .
А что скажете касательно энергофлекса вместо вспененного каучука по моему вопросу? Думаю, что не зря же Вы изначально рекомендовали вспененный каучук. Наверное, энергофлекс не особо стоит рассматривать как изоляцию труб при плавающей стяжке...
Благодаря ламинарной структуре ориентации волокон, плиты AcousticWool Sonet F обладают более низкой динамической жесткостью по сравнению с аналогичными базальтовыми плитами такой плотности, что обеспечивает экстремально высокие показатели звукоизоляции ударного шума