Vibrofix

Пол по лагам или без - что лучше?

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Пол по лагам или без - что лучше?

Сообщение kirill2018 » 25 окт 2018, 11:39

Подскажите, пожалуйста, какой вариант более эффективен с точки зрения ЗИ Пол по лагам или без если в обоих случаях рассматривать сухую стяжку (мин вата и ГВЛ)?
Какие за и против каждого варианта?
kirill2018
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 05:26

Re: Пол по лагам или без - что лучше?

Сообщение Андрей Смирнов » 26 окт 2018, 10:19

Если я правильно понял, вы имеете ввиду сборную стяжку ГВЛ по слою ваты в качестве базовой конструкции. И хотите узнать целесообразность выполнения поверх пола на лагах.
Надежнее и эффективнее будет выполнение плавающего пола на лагах с эластичными опорами (под лагами) Vibrofix Floor.
Выполнять две конструкции одновременно нецелесообразно.

Плавающий пол Vibrofix Floor.JPG
Плавающий пол Vibrofix Floor.JPG (40.07 Кб) Просмотров: 1975
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Пол по лагам или без - что лучше?

Сообщение kirill2018 » 26 окт 2018, 10:28

Если я правильно понял, вы имеете ввиду сборную стяжку ГВЛ по слою ваты в качестве базовой конструкции

Да, все верно.
Спасибо за оперативный ответ!

Подскажите еще, пожалуйста, насколько целесообразно оставлять зазор воздуха между мин.ватой и ГВЛ.
Будет ли эффект, если мин.вату уложить в 2 слоя плотно к ГВЛ?
kirill2018
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 05:26

Re: Пол по лагам или без - что лучше?

Сообщение Андрей Смирнов » 26 окт 2018, 10:38

kirill2018 писал(а):Да, все верно.
Спасибо за оперативный ответ!

Подскажите еще, пожалуйста, насколько целесообразно оставлять зазор воздуха между мин.ватой и ГВЛ.
Будет ли эффект, если мин.вату уложить в 2 слоя плотно к ГВЛ?


Вата производится стандартных размеров и толщины, а пол на лагах может иметь разную высоту.
Поэтому зазор получается, как правило, автоматически, но он ни на что не влияет.
Есть простое правило:
1. Поглотителем должно быть заполнено не менее 60% глубины каркаса пола
2. Чем больше каркас пола на лагах (расстояние от перекрытия до настила), тем выше ЗИ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

cron