AlexBal писал(а):Вопросы
1) Устанавливать W133 между спальней и кухней - это разумная идея или есть варианты лучше?
наверное вы имели ввиду W113. Надежнее использовать профиль 75 мм и двойную облицовку Кнауф Титан
2) Облицовка на 50мм каркасе высотой 3м - она допустима?
для двойной облицовки Кнауф Титан высота 3 м для профиля 50 мм допустима
3) На картинке зеленой стрелкой обозначена внутр. стена сан узла, которая примыкает к шахте. С ней есть доп вопросы.
3.1) Она тоже должна быть трехслойной?
3.2) Допустимо в нее "утапливать" инсталяцию? - http://take.ms/qeRs8
3.3) А как построить две стены вокруг шахты? ведь невозможно собрать части стен, которые будут смотреть внутрь вентканала. нет возможности закрутить саморезы
на эти вопросы я ответить не могу, т.к. тут много переменных и неизвестных. Кроме того, нужно согласовывать все вопросы с сантехниками и вентиляционщиками
4) Допустимо ли у санузла все слои обшивки, которые смотрят во внутрь, делать из водостойкого ГКЛ, а последний слой например из аквапанели? или аквапанель лишнее?
достаточно влагостойкого ГКЛ
5) Я правильно понимаю, что применив MW профили + Утяжеленный ГКЛ (Диамант), во всех типах перегородок которые я написал, я получу RW > 60 ?
правильно
6) Диамант он похоже есть только на внутр. рынке Украины, а какие еще варианты? КНАУФ-лист Сапфир - это аналоги Дааманта? А Гипрок Аку-лайн? Есть еще Кнауф-Акуборд , но он по толщине не 12.5, а 20мм
полные аналоги Кнауф Титан - КНАУФ-лист Сапфир и КНАУФ-лист Диамант
наверное вы имели ввиду W113. Надежнее использовать профиль 75 мм и двойную облицовку Кнауф Титан
полные аналоги Кнауф Титан - КНАУФ-лист Сапфир и КНАУФ-лист Диамант
AlexBal писал(а):Но хочется защитить соседей от ударного шума с моей стороны.
1) Я правильно понимаю, что поверх плиты перекрытия можно укладывать любой шумоизолирующий листовой материал из сшитого полиэтилена толщиной 4-8мм ? Например Изолон, Техноэласт Акустик и т.д. или материалы типа Акуфлекса.
Что эффективнее Изолон или Акуфлекс?
правильно понимаете. Я бы использовал полимерный материал типа Изолона, акуфлекс это обычный геотекстиль из полиэстера
2) Можно ли вместо листового материала использовать что-то вроде плит пенополистирола?
пенополистирол для целей ЗИ лучше не применять
3) Квартиру я хочу разбить на три зоны и сделать деформационные швы в стяжке, в местах швов достаточно ли просто листовые материалы загнуть с двух сторон выше стяжки? Когда стяжка высохнет, срезать листовой материал вглубь на 10 мм и заполнить это место силиконовым герметиком.
можно и так
4) Я правильно понимаю, что в местах примыкания стен и стяжки достаточно загнуть листовой материал по стене выше уровня стяжки и дополнительная кромочная лента не нужна. потом ее срезать и заполнить стык силиконовым герметиком.
правильно
Заранее спасибо за ответы