Сообщение OlegWin » 01 окт 2018, 23:43

Есть такой проем с установленной дверной коробкой. Коробка выполняется без наличника. На схеме Кнауфа 3.30 на стр. 16 применяется комбинированный ГКЛ лист и он торцом приклеивается через герметик.
Что будет с этим откосом, если на него облокотиться? Не провалится ли он?

Как подвести лист ГКЛ в моем случае? Пока планирую между листом и деревяшкой коробки проложить Вибростек в 1 или 2 слоя, а торец листа приклеить силиконовым герметиком так, чтобы он не касался белой части коробки. Внутренний и наружный листы до монтажа склеить между собой. Не пострадает ли ЗИ?

Какую вату приклеить к ГКЛ для имитации комбинированного листа из схемы? Роквул Акустик-Баттс подойдет?
Вложения
Откос1.jpg
Откос1.jpg (36.42 Кб) Просмотров: 1464
OlegWin
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 май 2012, 00:52
Откуда: Москва

Re: Откос межкомнатной двери

Сообщение Андрей Смирнов » 02 окт 2018, 10:18

С откосом ничего не случится.
Можно сделать так, как вы описали.