Vibrofix

Пол по лагам на Силомере

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение Андрей Смирнов » 22 ноя 2021, 11:31

johnson писал(а):Есть ли смысл оставить 2 слоя минплит - первым идет Paroc Fas3, сверху Rockwool Superrock? Хуже от этого не будет?

Два слоя ваты лучше демпфирует воздушный промежуток каркаса.
Вату можно любую из указанных.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение johnson » 16 дек 2021, 13:59

Доброго дня, Андрей.

Я описывал проблему гула в этом сообщении : viewtopic.php?f=1&t=2557&start=180#p26718

Но! с другого конца комнаты, где опоры из силомера опираются на панель перекрытия та же проблема- низкочастотный гул от несильного удара, или при хождении босиком по ОСБ. При чем, чем больше листов ОСБ уложить, тем сильнее гул. Получается только центральный лист ОСБ не гудит. Расстроило.

Можете ли предположить в чем может быть причина, и как пробовать исправить?
Может ли помочь добавить поперечины между лагами, тем самым добавив дополнительную площадь опоры для ОСБ?
johnson
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 18:39
Откуда: Рига, Латвия

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение Андрей Смирнов » 20 дек 2021, 13:47

Ранее вы писали "что при хождении по этому месту (выделено жельтым), или даже легкому удару кулаком создается гул. такой гул сходит на нет в районе градиента и далее по комнате его нет совсем..."
Теперь и в противоположном конце комнаты гудит?
Мне сложно дистанционно искать причину...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение es-domak » 20 мар 2022, 15:24

Добрый день!
Делаем настил по лагам в два слоя. Между "деталями" настила оставлены швы шириной 3-5 мм.
По периметру помещения примыкание пола со стенами будем заделывать герметиком.
А вот со швами в "середине" настила не понятно.
Подскажите как и чем лучше заделывать эти швы? Швы между деталями первого и второя слоя заделываются одинаково?
И надо ли их вообще заделывать?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение Nikita » 02 апр 2022, 15:47

Также силиконятся герметиком
Аватара пользователя
Nikita
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 11:49

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение es-domak » 03 апр 2022, 20:30

Nikita писал(а):Также силиконятся герметиком

Если заполнять швы герметиком, тогда возникают такие вопросы.
Герметиком надо заполнять швы на всю глубину?

У меня первый слой настила имеет толщину 16 мм, второй слой 12 мм.
Как заполнить герметиком швы на полную глубину? Как герметик запихать в узкую щель шириной 3 мм и глубиной 16 мм?
Ведь в такую тонкую щель (3 мм) не пролезет "носик" тюбика герметика.
Может быть есть какие-то "тонкости" в этом деле?
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение Yury_K » 03 апр 2022, 21:03

es-domak писал(а):
Nikita писал(а):Также силиконятся герметиком

Если заполнять швы герметиком, тогда возникают такие вопросы.
Герметиком надо заполнять швы на всю глубину?

У меня первый слой настила имеет толщину 16 мм, второй слой 12 мм.
Как заполнить герметиком швы на полную глубину? Как герметик запихать в узкую щель шириной 3 мм и глубиной 16 мм?
Ведь в такую тонкую щель (3 мм) не пролезет "носик" тюбика герметика.
Может быть есть какие-то "тонкости" в этом деле?


Желательно на всю глубину. А на практике - как получится.
В узкую щель всё прекрасно выдавливается, а наружные излишки утрамбовываются и размазывается шпателем в эту саму щель.

В принципе, швы между элементами настила не обязательно заделывать силиконом. Ведь элементы и так жёстко сцеплены. Можно и специальным акриловым герметиком для дерева/паркета, он допускает деформацию поверхностей. Акриловый даже удобнее в работе - не липнет ко всему вокруг, как силиконовый. И на него можно наносить краску/шпаклёвку/обои (на пол) :D , если таковое входит в планы. Правда, акрил даёт заметную усадку, поэтому придётся шпаклевать стыки как минимум два раза с интервалом в сутки или более.
Yury_K
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 22:21
Откуда: Россия, Калининград

Re: Пол по лагам на Силомере

Сообщение es-domak » 04 апр 2022, 08:17

Yury_K писал(а):Желательно на всю глубину.

А вообще какой смысл в заполнении швов герметиком на всю глубину? Какую функцию выполняет заполненный шов?

Yury_K писал(а):В узкую щель всё прекрасно выдавливается ...

Даже если щель всего 3 мм? Я пробовал даже медицинским шприцом, у него носик тонкий: наполнял шприц герметиком и выдавливал в щель.
Но получается все-равно плохо: герметик лезет в щель только на несколько мм, все остальное лезет наружу.

Yury_K писал(а):... а наружные излишки утрамбовываются и размазывается шпателем в эту саму щель.

По краям шва наверно надо малярную ленту клеить? Иначе все края испачкаются в герметик.

Yury_K писал(а):В принципе, швы между элементами настила ... заделывать ... Можно и специальным акриловым герметиком для дерева/паркета.
Акриловый даже удобнее в работе - ... И на него можно наносить краску/шпаклёвку/обои (на пол) :D , если таковое входит в планы.

Сверху хотим поклеить керамическую плитку. Плитку можно на акриловый герметик?

Yury_K писал(а):Правда, акрил даёт заметную усадку, поэтому придётся шпаклевать стыки как минимум два раза с интервалом в сутки или более.

Ага, учту этот момент, это не проблема.
es-domak
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 май 2019, 21:42
Откуда: Луга

Пред.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39