Здравствуйте.
Планирую ЗИ потолок.
Но всю картину портят 2 балки, находящиеся на стыке 2х стен с потолком. Строители отказались не крепить ЗИ потолок к стене под этими балками - что вполне логично
Подумал, что профиль Vibrofix Liner мог бы сгладить данную проблему (в дополнение к вибро ленте) - http://knauf.kh.ua/zvukoizolyacionnyie-napravlyayushchie-profili-vibrofix-liner-28-vibrofiks-lajner.html
Ув. специалисты, посоветуйте пожалуйста оптимальную конфигурацию с точки зрения ЗИ (я тут уже придумал несколько).
Площадь всех плоскостей коробов для балок - 29% от общей (проблемная, так сказать).
Правая стена будет звукоизолироваться каркасом 90мм - толще не получится, места совсем впритык.
1. Единая конструкция (4 варианта) с наличием связей со стенами через Vibrofix Liner + вибро лента. Если пустить Liner по всему периметру - можно сэконимить несколько виброподвесов, если не стыковать с 2мя стенами мне считают на ~7 подвесов меньше.
2. Два независимых короба для балок на Vibrofix Liner + вибростек. Полноценный ЗИ потолок между ними.
https://drive.google.com/file/d/1HInd8K5GToT5x78I-rQ5-yP5JJLIMlCY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eBwiM3kccbKHOLTX5IbYTegLT3_UxwFw/view?usp=sharing
Спасибо