profeMaster писал(а):а можете подсказать типовое решение от Кнауф для этого варианта?
PashKo писал(а):При конструкции с применением профилей ПС и ПН получается воздушный зазор между базовой стеной и металлическим каркасом. Минеральную вату в таком случае нужно класть между профилями ПС или впритык к базовой стене? не имеет значенияКак влияет такой воздушный зазор на звукоизоляцию? звукоизоляция увеличивается при увеличении общей глубины каркаса, практически независимо от того насколько каркас заполнен минеральной ватойПрочность конструкции с применением ПП и ПН мне думается, что надежнее за счет крепления прямыми подвесами к несущей стене, но на сколько хуже по звукоизоляции такой способ облицовки чем независимый от базовой стены каркас из ПС и ПН профилей?прочность и надежность облицовки примерно одинаковая в обоих случаях, если это бытовые условия с высотой помещения 2,5-3,0 м. ЗИ по определению выше у конструкции на независимом каркасе
profeMaster писал(а):а как грамотно облицевать стену с окном?
profeMaster писал(а):а что будет с точкой росы? Пишут, что внутреннее утепление крайне нежелательно. А облицовка стены ЗИ каркасом с минватой ее таки утеплит изнутри.
profeMaster писал(а):так точка росы будет в нормальном месте, признавайтесь?