Vibrofix

Облицовка перегородок в два этапа

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Облицовка перегородок в два этапа

Сообщение lehundr » 16 авг 2017, 09:53

Андрей, добрый день.

Если вместо стандартной последовательности: установка каркасов перегородок, заполнение минватой, обшивка ГКЛ в 2 слоя, заливка плавающего пола,
я применю следующую последовательность: установка каркасов перегородок, заполнение минватой, обшивка ГКЛ в 1 слой, заливка плавающего пола, обшивка вторым слоем ГКЛ с герметизацией примыкания к полу,
то есть второй слой ГКЛ монтируется над полом как стеновая панель,
По сравнению со стандартной последовательностью
1. Ухудшится ли звукоизоляция между помещениями ?
2. Ухудшится ли звукоизоляция по ударным шумам от соседей снизу?
lehundr
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 май 2017, 13:06

Re: Облицовка перегородок в два этапа

Сообщение Андрей Смирнов » 16 авг 2017, 13:07

Обычно сначала выполняют мокрые процессы, затем сухие, т.е. сначала плавающий пол и только потом каркасные перегородки.
Ваш подход неприемлем, т.к. образуется жесткая связь ГКЛ облицовки со стяжкой. Правильно выполнять нежесткие примыкания с упругими прокладками, виброразвязывающими узлами и нетвердеющими герметиками.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Облицовка перегородок в два этапа

Сообщение lehundr » 16 авг 2017, 17:05

Жесткой связки не будет. 1-й слой ГКЛ стандартно примыкает к стяжке через вертикальную демпфирующую кромку (минвата), А между 2 слоем ГКЛ и стяжкой будет горизонтальная упругая прокладка или щель, заполненная герметиком.
Второй слой ГКЛ монтируется отдельно, потому что хочу стены без плинтусов, то есть он играет роль стеновой панели и должен нависать над чистым полом.

Конечно, сначала залить полы удобнее, но планировка квартиры сложная, а контролировать в процессе заливки геометрию акустических швов нереально. Получается, если при заливке акустические швы не будут перпендикулярны, то каркасные перегородки либо пересекут шов, либо тоже будут неперпендикулярны.

Если можно, все же ответьте на мои вопросы 1 и 2, с учетом того, что жёстких связей не будет.
lehundr
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 май 2017, 13:06

Re: Облицовка перегородок в два этапа

Сообщение Андрей Смирнов » 16 авг 2017, 17:36

1-2. Ничего не поменяется
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро