PashKo » 08 авг 2017, 12:17
Здравствуйте. Производители аккустических минеральных плит рекомендуют эти же плиты толщиной 2 см укладывать по периметру помещения в качестве кромочной звукоизоляции. 2 см - это достаточно много. Стоит ли укладывать такую кромку или возможно применение кромочной ленты кнауф из изолона 8мм, насколько толщина такой кромки и ее материал существенны в данном случае?
-
PashKo
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 апр 2017, 17:24
Андрей Смирнов » 08 авг 2017, 12:46
Вполне допустимо применение кромки из химически сшитого пенополиэтилена, например, Vibrofix Norma толщиной 6-8 мм или аналога.
-