Андрей Самара писал(а):Андрей , здравствуйте ! Приступаю к строительству музыкальной комнаты и ремонту всей квартиры в целом . Прошу вас помочь прояснить несколько моментов .
1. Пол на лагах с vibrofix floor . Ваша схема : ОСБ 25 + ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5+ОСБ 25 .
Могу ли я сделать ОСБ 22 +ГВЛВ 12,5 +ГВЛВ 12,5 +ОСБ 22 ? ( ОСБ 25 в Самаре нигде нет . ГВЛВ удалось купить по цене ГКЛВ , почти на всю квартиру )
Можете сделать ОСБ 22 +ГВЛВ 12,5 +ГВЛВ 12,5 +ОСБ 22
2. Потолок с vibrofix P (ещё не купил). Ваша схема : ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5 .
Могу ли я также применить ГВЛВ 12,5+ГВЛВ 12,5 или ГВЛВ 10+ГВЛВ 10 ? ( в этом случае нужен vibrofix SP ?)
Напомню , дом из силикатного кирпича , 5 этаж (последний) , две стены муз.комнаты граничат с подъездом и две собственно с самой квартирой . Выше по ветке я прикладывал 3D визуализацию . Перегородки и облицовки музкомнаты на независимом каркасе и опираются на пол на лагах и упираются в плавающий потолок . Моя задача , чтобы звук от классической гитары и вокала не слышали соседи .
облицовка ГВЛВ 12,5+ГВЛВ 12,5 будет обладать более высокой ЗИ. количество Vibrofix PU выбирается исходя из результирующей массы потолка (кг/кв.м)
Андрей Самара писал(а):Андрей , здравствуйте . Связался с вашим представителем в Питере Игорем Стеценко . Вопрос у меня следующий : он предложил в качестве демпферной ленты под направляющий профиль самоклеющуюся ленту из каучука и герметик для стыков .
И нужна ли между профилем и ГВЛ тоже какая-то лента демпфирующая ?
Андрей Самара писал(а):Vibrofix в Питере заказал !А вот ленту демпферную у нас на распродаже присмотрел . ППЭ 5мм , и что интересно у неё плотность 200 кг/ м.куб , у изолонтейпа например 33 кг/ м.куб.
1.Хочу использовать её в качестве подложки под ламинат . Высокая плотность ППЭ я так понимаю это плюс в данном случае ?
нет, не плюс
2.Наклеить на лаги пола в музкомнате. А скрип возможен при толщине настила аж 70 мм ? Я просто такой толщины не делал никогда , не знаю будет скрипеть или нет ?
скрип зависит от квалификации монтажников,а не от конструкции
3.Подложить под направляющий профиль каркасных перегородок . Высокая плотность 200кг/м.куб не повлияет отрицательно на з.и.?
200кг/м3 это слишком высокая плотность
4. Наклеить на плиты перекрытия под натяжной потолок (в остальной квартире не защищаемой) для уменьшения эха .
пенополиэтилен любой плотности не является эффективным звукопоглотителем
5.Базальтовый утеплитель под натяжным потолком лучше справится с рассеиванием шума исходящего из моей квартиры , чем ППЭ 5мм или 10мм ?
минеральная вата это хороший звукопоглотитель, не сравнимый с ППЭ... но я не понимаю фразы "рассеиванием шума исходящего из моей квартиры "
6. Принципиальна ли толщина ваты под натяжным потолком , 20 мм , 30 мм или 50 мм ? И вату какой плотности выбрать ? Есть вата в продаже даже 220 кг/ м.куб.
чем толще слой ваты, тем выше звукопоглощение, но плотность должна быть в пределах 45-70 кг/м3.
Андрей Самара писал(а):Андрей , здравствуйте . Скажите , можно в каркасной облицовке из 3-ёх слоёв ГВЛ промежуточный слой сделать из обрезков разной величины , т.е. забутить , как кирпичную кладку ?
Если можно , то надо ли замазывать стыки этих кусков ?
все слои можно выполнять из кусков разных размеров.
стыки внутренних слоев совершенно необязательно герметизировать, этот выброшенные деньги.
И возник вопрос по поводу того , чем лучше отвязать ГВЛ от стены ,пола , потолка Vibrosil Tape или силиконовым герметиком ?
Т.е . Vibrosil Tape подрезать под углом после окончания монтажа ГВЛ и образовавшееся пространство заполнить герметиком ?
Или как у Кнауф в альбоме Vibrosil Tape клеить только на направляющий профиль и пространство между ГВЛ и стенами заполнить герметиком НА ВСЮ ГЛУБИНУ ?
можно и так и так...
Андрей Самара писал(а):Андрей , я имел ввиду обрезки малых размеров , т.е. отходы , например куски 120 см × 30 см .
Обрезков много получается . Можно такие мелкие куски использовать между 1-ым и 3-им слоями облицовки ?
Андрей Смирнов писал(а):Андрей Самара писал(а):Андрей , я имел ввиду обрезки малых размеров , т.е. отходы , например куски 120 см × 30 см .
Обрезков много получается . Можно такие мелкие куски использовать между 1-ым и 3-им слоями облицовки ?
Конечно можно. Более того, это предпочтительнее, с точки зрения звукоизоляции, по сравнению с полноразмерными листами ГКЛ в среднем слое.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21