Добрый вечер!
Прошу совета в такой проблеме:
Есть 2-х комнатная квартира (план во вложении), коридор которой граничит с ванной "однушки".
Сильно слышен звук шипения воды от ванной соседа (когда принимают душ, или еще хуже принимают ванную).
Стена м/у квартирами несущая ,из силикатного кирпича, толщиной 380 мм.
Через саму стену звук не слышен, либо не значителен.
Слабым местом (как показали "многочисленные наблюдения =) ) является узел опирания плит перекрытия на стену.
Сами плиты опираются следующим образом (схема во вложении):
Получается, что звук (основная часть) передается через щели (боковые стыки плит) перекрытия + распространяется через сами пустоты плит (мне так кажется, но пока плиты не сверлил, что бы проверить заглушены ли торцы бетоном или нет).
Немного вопросов и предполагаемый план действий:
1) Чем заделать стыки плит? Раствором глубоко заделать не получиться, монтажная пена думаю не спасет. Попробовать забивать туда герметик?
2) После заделки стыков, выполнить звукоизоляцию потолка в коридоре. Будет ли от этого толк? Звук вроде как распространяется вдоль самой плиты. В коридоре заглушить получится, а в зале будет так же слышно.
3) Стоит ли просверливать пустоты в плитах перекрытия и заделывать их. Получается, что через них звук тоже передается вдоль плиты.
4) Какую дверь подобрать для кладовой (которая треугольная)? Через дальнюю стену (стена кладовой которая граничит с ванной) тоже слышно "шипение" воды. На этой стене крепятся смесители, и с ее стороны проходят трубы коммуникации.
Или не стоит ничего выдумывать и поставить обычную межкомнатную дверь.
Еще, что хотелось добавить.
Пообщался с соседями и выяснил, что постоянно пользуются ванной (можно сказать живут в ней) соседи "однушки", которая располагается не по соседству. А по диагонали. Т.е. этажом выше (над "однушкой", которая по соседству).
От сюда дополнительные размышления: может провести мероприятия по звукоизоляции со стороны распространения звука?
Тогда какие мероприятия посоветуете выполнить?
Выполнить шумоизоляцию под ванной, заделать стыки плит с их стороны....
По какой причине могут сильно "шипеть" смесители?
Из-за высокого давление воды в трубопроводе?
Если поставить регулятор давления воды, или какой либо другой смеситель это поможет проблеме.
Прошу извинить, если подобные вопросы уже поднимались на форуме.
Пользовался поиском, похожего не нашел.
Заранее спасибо за ответы!!!