sid_tn писал(а): Очень была бы признательна, за объяснение сильного несовпадения результатов расчетов конструкций из облегченных бетонов по методикам с результатами натурных испытаний?
Андрей Смирнов писал(а):были приняты поправки к СНиП 2-12-77 "Защита от шума", в которых применили определенные коэффициенты
Андрей Смирнов писал(а):В методике СНиПа есть показатель mэ = К * m – эквивалентная поверхностная плотность ограждения в кг/м2, где
m – поверхностная плотность в кг/м2
К – коэффициент
Для сплошной ограждающей конструкции плотностью более 1800 кг/м3 К = 1, для более легких и пористых материалов типа пенобетона коэффициент К существенно больше единицы (1,5-1,7 в зависимости от марки пенобетона).
Поэтому в расчетах звукоизоляции для ограждений из пенобетона получаются завышенные значения.
Эта методика перекочевала в современный действующий российский документ СП 23-103-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, на который есть ссылка в СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".
sid_tn писал(а):Андрей Смирнов писал(а):В методике СНиПа есть показатель mэ = К * m – эквивалентная поверхностная плотность ограждения в кг/м2, где
m – поверхностная плотность в кг/м2
К – коэффициент
Для сплошной ограждающей конструкции плотностью более 1800 кг/м3 К = 1, для более легких и пористых материалов типа пенобетона коэффициент К существенно больше единицы (1,5-1,7 в зависимости от марки пенобетона).
Поэтому в расчетах звукоизоляции для ограждений из пенобетона получаются завышенные значения.
Эта методика перекочевала в современный действующий российский документ СП 23-103-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, на который есть ссылка в СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".
Андрей Смирнов писал(а):Первоисточниками сабжа являются СНиП 2-12-77 "Защита от шума" и ПОСОБИЕ К МГСН 2.04-97 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".
На основании этих документов разрабатывались современные СНиПы и Своды Правил в РФ, Беларуси и Казахстане.
Далее всё это творчески перерабатывалось в НИИСФе
Андрей Смирнов писал(а):Применяется общее правило для двойной перегородки из однородных массивных материалов, когда к индексу ЗИ прибавляется 9 дБ
Андрей Смирнов писал(а):Действительно, такой методики в СНиПах нет. Применяется общее правило для двойной перегородки из однородных массивных материалов, когда к индексу ЗИ прибавляется 9 дБ. При этом воздушный промежуток не должен быть менее 40 мм.
На практике, наличие звукопоглотителя в воздушном промежутке не изменяет значение индекса и заметно только на спектре в виде увеличения на 3-5 дБ в области НЧ в некоторых третьоктавных полосах.
sid_tn писал(а):Т.е. при подборе конструкции с более высоким ИЗ, нет смысла играть с вариантами упругого слоя, выбирая тот, что имеет наименьшую динамическую жесткость, а лучше прибегнуть увеличению расстояния между массивными слоями и к увеличению поверхностной плотности?
Андрей Смирнов писал(а):СНиП 2-12-77 "Защита от шума"
П. 6.22. В двойных стенах жесткие связи между элементами должны предусматриваться по контуру ограждающей конструкции.
Размер воздушного промежутка между конструкциями следует принимать не менее 4 см.
Индекс изоляции воздушного шума двойной стеной или перегородкой, состоящей из одинаковых панелей, на 9 дБ выше индекса изоляции воздушного шума одной панелью этой стены.
В первом полугодии 2017 года должен быть введен в действие новый Свод Правил "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий", в котором данная методика уже будет представлена. Проект нового СП уже существует и доступен в инете.
Андрей Смирнов писал(а):И добавка +9дБ и добавка +8 дБ, это всего лишь справочные данные для грубых оценок. На практике все немного сложнее. Звукоизоляция двойных стен зависит от плотности материала, толщины перегородок, их изгибной жесткости, площади, конструкции узлов сопряжения с примыкающими ограждениями и от конструкции самих примыкающих ограждений.
Если минеральная вата заполняет воздушный промежуток между двумя тонкими и гибкими облицовками (ГКЛ, ДСП, ОСБ, фанера и т.п.), то увеличение индекса ЗИ весьма заметное.
Если минеральная вата заполняет воздушный промежуток между двумя массивными перегородками (кирпич, бетон, пенобетон, ПГП и т.п.), то влияние ваты на индекс ЗИ минимально. И оно тем меньше, чем более тяжелый материал применяется для двойных перегородок и чем больше ширина воздушного промежутка. Считается, что если ширина воздушного промежутка больше 40 мм, влиянием ваты на индекс R можно пренебречь.
Андрей Смирнов писал(а):Я не вспомню сходу источник "по 40 мм". Это справочные данные, должно быть у Иванова или Осипова.
Инженеры нашего проектного бюро пользуются специальной программой по расчету ЗИ, в которой можно моделировать различные конструкции ограждений. В результатах расчетов рассматриваемый фактор хорошо просматривается.