Уважаемые форумчане, помогите с поиском решения: нужно определить звукоизолирующую способность неоднородной трехслойной перегородки (газобетон 100 мм/упругий слой-минвата 60 мм/газобетон 100 мм). Где найти методику расчета с построением графика частотных характеристик изоляции воздушного шума? В СП 23-103-2003 расчёт дан только для многослойных плоских ТОНКИХ конструкций. На глаза попался пример расчета из ТКП 45-2.04-127-2009, действующего на территории Республики Беларусь. Приложение Г пример Г.1. И вот расчет в этом примере вызывает у меня ряд вопросов, прослеживается ошибки, но все равно принцип понятен и хотелось бы его "довести до ума". Проблема, что не нахожу больше ссылок на расчет с определением частотной характеристикой и прибавкой R=20lg(f/f0), кроме как на на пример в этом белорусском ТКП. Может кто-то знающий глянет этот пример Г и прокомментирует его? Буду очень благодарна!
ссылка на 127 ткп http://ecosp.by/images/tnpa/%D0%A2%D0%9 ... 7-2009.pdf