Андрей Смирнов писал(а):Если вы уже все просмострели, то понимаете как надо было потупить.
Вы напрасно удалили свою часть перегородки, уменьшив таким образом общую массу ограждения.
Дополнительный пеноблок в данном случае не нужен, т.к. он очень легок.
Гораздо эффективнее будет увеличить массу каркасной гипсокартонной облицовки путем применения двух дополнительных слоев ГКЛ.
Еще лучше вместо обычного ГКЛ использовать звукоизоляционный гипсокартон Diamant, Titan или Silentboard, ну или, как минимум, гипсоволоконные листы.
tough писал(а):Спасибо большое. Последние четыре вопроса вопроса.
1. Стоит ли ставить третий лист или хватит двух.
Конечно стоит
2. Я читал на форуме про воздушную прослойку, что она необходима. Правильно я понял, Вы рекомендуете ее обязательно заполнить ее ватой, так как она незначительная, то есть всего 3 см.?
на форуме можно многое прочитать... надо заполнять каркас ватой, особенно в вашем случае, когда накосячили по полной...
3. Я крепил профиля к полу и стенам через КНАУФ-ДИХТУНГСБАНД. Это нормально или есть какой нибудь более эффективный не дорогой материал?
это не имеет значения, т.к. у вас жесткие связи каркаса со стеной по дюбелям минут прокладки
4. У меня есть вата 5 см. Можно ли ее сжать до трех?
акустическая минеральная вата для указанных целей имеет плотность 45-70 кг/куб.м и такую вату сжать невозможно даже на 5 мм. Рулонная вата низкой плотности 11-17 кг/куб.м может сжиматься вдвое, но её лучше не применять в ЗИ конструкциях