Андрей добрый день!
Наш заказчик планирует открыть ночной клуб в цокольном этаже гостиницы Марриот, я общался по этому вопросу с Игорем Стаценко, хотелось бы услышать Ваше мнение.
Что касается виброразвязки и звукоизоляции инженерных систем мы знаем что делать, вопрос, какую систему применить на стены и потолок.
Стены- газоблок 200 мм, потолок ж/б 300 мм, прогнозируемый уровень шума на частотах 31 и 63 Гц около 102 дБ.
Вы много клубов делали, поделитесь опытом как бороться с этими не уловимыми частотами?
Как вариант я рассматриваю возведение кирпичных стен c с привязкой к стенам из блоков через Vibrofix Connect (т.к высота 5 м), и далее уже облицевать кирпичные стены, но этот вариант может не принять заказчик, т.к получится слишком большая толщина.
На потолок рассматриваю вариант 2-звукоизоляционных систем с воздушным зазором 500 мм.