Сообщение Дмитрий Анатольевич » 10 дек 2016, 18:23

Здравия желаю.
Подскажите пожалуйста, если подобные глушители для звукоизоляции проточных вентиляторов ?

Планируется организовать воздухообмен на уровне 15 - 50 м3 в час между коридором и спальней, с помощью двух вентиляторов установленных вверху и внизу комнаты/коридора в кирпичной стене толщиной в один кирпич (около 100 мм) .
Благодарю за ответы и ссылки, если подобная тема уже была.
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 11 дек 2016, 09:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрий Анатольевич
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:43
Откуда: Николаев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, толщиной 100 мм

Сообщение Андрей Смирнов » 10 дек 2016, 19:42

Что значит глушитель толщиной 100 мм?
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, толщиной 100 мм

Сообщение Дмитрий Анатольевич » 10 дек 2016, 20:45

Глушитель вставляется в отверстие в стене глубиной около 100 мм, а перед ним ставиться вентилятор для проталкивания тёплого воздуха из коридора в спальню.

Внизу возле пола ставиться второй вентилятор после второго глушителя для вытягивания холодного воздуха из спальни в коридор.
Дмитрий Анатольевич
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:43
Откуда: Николаев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, толщиной 100 мм

Сообщение Андрей Смирнов » 11 дек 2016, 01:02

Конструкцию длиной 100 мм даже назвать шумоглушителем нельзя.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, толщиной 100 мм

Сообщение Дмитрий Анатольевич » 11 дек 2016, 09:46

Благодарю за ответ Андрей.

Подскажите пожалуйста, как можно будет получить 15 - 50 кубов в час тёплого 22 - 23 *С воздуха с обычным содержанием углекислого газа и уровнем шума до 30 дБС / дБА в 30 кубовую спальную комнату ?

Шумоглушители http://vents.ua/cat/silencers/ имеют недостатки: большая длина от 600 до 2000 мм, малый уровень гашения городского - транспортного шума частотой 63 - 250 Гц от 2 до 24 децибел.

Рекуператор сам по себе длинный и ещё глушитель длинный ... Толщина наружной стены из белого силикатного кирпича + штукатурка 520 мм.
Поэтому рассматривется вариант из тёплого коридора
Дмитрий Анатольевич
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:43
Откуда: Николаев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, ГЛУБИНОЙ 100 мм

Сообщение Андрей Смирнов » 11 дек 2016, 13:03

1. Дмитрий Анатольевич, прошу в дальнейшем не использовать на форуме несоразмерно большой размер шрифта.

2. Коротких шумоглушителей не бывает, это связано с законами физики. Чтобы поглотить шум на определенной частоте, необходимо, чтобы шумоглушитель имел размеры, сопоставимые с длиной звуковой волны (обычно 1/4 длины волны).
Понять принцип действия шумоглушителя можно по иллюстрации:

silencer_akustik.ua.jpg
silencer_akustik.ua.jpg (34.74 Кб) Просмотров: 5785

Отсюда следует, что наибольшая эффективность поглощения звука на частоте, например, 63 Гц будет наблюдаться у шумоглушителя длиной примерно L = 1,35 м (L = скорость звука/4 х частота звука = 340 / 4 х 63 = 1,35 м).
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, ГЛУБИНОЙ 100 мм

Сообщение Дмитрий Анатольевич » 11 дек 2016, 14:11

Благодарю Андрей, поучительный рисунок и расчёты +
Дмитрий Анатольевич
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 17:43
Откуда: Николаев

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, ГЛУБИНОЙ 100 мм

Сообщение profeMaster » 26 окт 2018, 15:21

цитату притащил с другой темы в эту, чтобы концентрированней было :)

Андрей Смирнов писал(а):Как говорилось выше, эффективность шумоглушителя зависит от разности площади сечения воздуховода и площади сечения корпуса глушителя и конечно от длины конструкции. Причем эффективнее последовательно устанавливать два глушителя, чем делать один большей длины. Например два последовательно соединенных глушителя длиной по 1 м будут эффективнее, чем один глушитель длиной 2 м. Важно, чтобы происходили резкие перемены сечения воздуховода (на входе и выходе из глушителя).
Этими факторами и определяется эффективность.


у меня проблема с шумом от вентилятора на частоте 250 Гц: по расчету нужно погасить 23 дБ.

по формуле выше длина глушителя выходит 0,34 м. А подбором выходит, что последовательно четыре глушителя длиной 0,3 м хуже (24 против 27 дБ), чем три глушителя длиной 0,6 м (соответственно LDC 125-300 и LDC 125-600 на вкладке "Акустические данные").

четыре глушителя по 0,3 дают 1,2 метра общей длины, три по 0,6 дают 1,8 метра, два по 0,9 (LDC 125-900) тоже дают 1,8 метра.

первый вариант (4 глушителя по 0,3 м) самый дорогой. Будет ли не менее эффективен по этой частоте третий вариант (2 глушителя по 0,9 м)?
profeMaster
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 09:29
Откуда: Одесса

Re: Глушитель для вентиляции от 20 дБС / дБА, ГЛУБИНОЙ 100 мм

Сообщение Андрей Смирнов » 26 окт 2018, 19:18

Эффективность глушителя определяется не только его длиной, но и конструкцией.
Если надо прибавить какую о одну частоту, применяют специальные глушители с резонатором, настроенным на эту частоту.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро