Здравствуйте,kyw1013. Мой "проект" не детализирован поскольку нюансы материалов и технологий уже подробно описаны здесь и на других подобных форумах, но этот (на мой взгляд) лучший. Не пожалейте времени на изучение, прежде чем хвататься за молоток
Попробую ответить на часть вопросов:
- толщина и масса материалов моей "будки" при использовании в составе звукоизолирующих облицовок " комнаты в комнате" должны обеспечить снижение
бытового шума (СЧ и ВЧ) примерно на 13-17 дБ. В случае "будки", дающей полноценную отсечку от наружной стены с окном, имеющей пол со 100 мм миваты и неупомянутый мною выше второй звукопоглощающий потолок глубиной 70мм ( 50мм минваты) можно надеяться на дополнительный "бонус" - не возьмусь оценить количественно - но эффект, наверное, будет сравним с вашим примером с пластиковым окном.
Так что это не "танк" на все непредвиденные случаи и полностью "победить" глухой удар при старте лифта вряд ли получится, но ослабить должен.
К тому же одна и та же конструкция, реализованная в разных местах даст разный эффект по целому ряду причин: разная исходная звукоизоляция конкретного дома, аккуратность выполнения работ (например незаделанные должным образом межпанельные швы в примыкающих конструкциях могут существенно испортить конечный результат) и т.п.
- Вентиляция есть, Вы её не заметили : КИВ- 125, синей штриховкой воздуховод,шумоглушитель на приток, шумоглушитель на выход. Я бы ,пожалуй, сделал их со 100мм минватой (место позволяет) - будут эффективнее.
С поролоном в КИВах я экспериментировал. Шумопоглощение у него заметно хуже, чем у минваты, зато удобнее вытащить и постирать раз в год. Решайте сами - если результат по шумоглушению устроит - используйте его.
Летом использую механическую вытяжку - естественной на предпоследнем этаже не хватает.Вентиляция - отдельная тема применительно опять же к конкретным условиям.
- Какой подвох с будкой?
1). Могут возникнуть трудности с вентиляцией. Решаемые. Возможно потребуется механическое побуждение.
2). Поскольку помещение получается теплоизолированным, в холодное время года может потребоваться подогрев его самого или поступающего воздуха. Либо можно убрать воздуховод между КИВом и будкой и поставить герметичную дверь между будкой и стеной (там где у меня на плане проставлен размер "900") Я так ,кстати, и предполагал сделать.
Можно, если сделать стенки потолще, оставить воздушные зазоры 10-15мм между минватой и фанерой стен, а также сверху и снизу, обеспечив конвекцию внутри полости.На звукоизоляцию это не повлияет. Но это , конечно, дополнительный "огород". Решений масса.
- Фанера ФК будто бы экологичнее ДСП, к тому же прочнее, подходит к моей ситуации: снижал вес, сохранял многослойность конструкции,
Если нет ограничений по весу как у меня - делайте классику - разнотолщинные ГВЛ или ГКЛ или ГВЛ/ГКЛ, а если в три слоя - уже и одной толщины материал можно использовать. Подумайте, творчески переработайте к вашим условиям.