Vibrofix

Развязка облицовки, подвес. потолка, плавующ. стяжки

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Развязка облицовки, подвес. потолка, плавующ. стяжки

Сообщение Sergius » 28 ноя 2016, 09:13

Добрый всем день/утро/ночь.

Есть многоквартирный дом, есть в нём квартира. Уже сделан потолок D112 и сделан плавающий пол, подошла очередь к облицовке W623. Учитывая тот факт, что потолок и пол полностью развязаны с ограждающими конструкциями, вопросы:
1. Насколько необходимо развязывать облицовку W623 с подвесным потолком и плавающим полом?
2. Если, действительно, необходимо, то так ли уж будет критично в качестве ленты использовать два слоя дихтунгсбанд в этом случае?

Для доп. информации, прикладываю вырезки из альбома инженерных решений.
Вложения
W623-2.jpg
W623-2.jpg (78.84 Кб) Просмотров: 2582
W623.jpg
W623.jpg (85.81 Кб) Просмотров: 2582
Sergius
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 апр 2015, 15:17
Откуда: РФ, СПб

Re: Развязка облицовки, подвес. потолка, плавующ. стяжки

Сообщение Андрей Смирнов » 28 ноя 2016, 12:50

Облицовка W623 в данном случае жестко связана с подвесным потолком и плавающим полом с помощью саморезов/дюбелей.
Несколько снижает передачу звука по узлам сопряжения применение упругих прокладок, в качестве которых могут выступать ленты из химически сшитого пенополиэтилена толщиной 5-6 мм.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11