Вопрос - если ли разница для ваты в полу если она одним слоем например 40 мм либо два по 20 мм с точки зрения дин. упругости?
У Парок есть такой документ
http://www.paroc.com/-/media/files/broc ... n-int.ashxтак вот в нем на стр.8 приведен график зависимости дин. упругости ваты от толщины (от чего собственно зависит и резонансная частота и звукоизоляция).
То есть если у меня 2 по 20 можно смотреть на показатель для 40 мм?
Хотел посчитать резонансную частоту в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354- 1— 2012
Акустика зданий - МЕТОДЫ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
там в приложении D.2 такая формула:
f0=160*sqrt(s'*(1/m1+1/m2))
m1 и m2 - поверхностные плотности перекрытия и плавающей стяжки (их я знаю для стяжки и перекрытие у меня 20 см монолит - тоже есть в методике)
s' - динамическая жесткость звукоизолирующего слоя в МН/м3, это есть в документе Парок