Сообщение rodgi » 08 ноя 2016, 04:50

Добрый день!

Планирую сделать плавающую стяжку в квартире, дом монолитный, перекрытия монолитный железобетон 20 см. Изначально планировал сделать 30 мм Paroc SSB1 и армированную стяжку 50-60 мм. 30 мм нигде не нашел, зато нашел 20 мм со скидкой ) 2 слоя по 20 будут чуть дороже чем 30 )
Стоит делать 40 мм при такой толщине стяжки? (максимум 60 мм, больше 10 см не могу позволить в сумме)
Что я получу дополнительно в плане ЗИ воздушного шума?
rodgi
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 05:52
Откуда: Красноярск

Re: Толщина минваты в плавающем полу

Сообщение Андрей Смирнов » 08 ноя 2016, 09:43

Чем толще изоляционный слой и больше масса стяжки, тем выше звукоизоляция. Величину прибавки ЗИ за счет удвоения толщины Paroc SSB1 рассчитать трудно, т.к. результат зависит от многих факторов (исходная ЗИ перекрытия, величина косвенной передачи звука и т.п.), но можно надеяться дополнительно получить 2-4 дБ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Толщина минваты в плавающем полу

Сообщение rodgi » 08 ноя 2016, 11:50

То есть сочетание 40 мм ваты + 60 мм стяжки допустимо?
А то на форуме встречал рекомендации для двухслойной ваты от 70 мм стяжку )
rodgi
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 05:52
Откуда: Красноярск

Re: Толщина минваты в плавающем полу

Сообщение Андрей Смирнов » 08 ноя 2016, 11:58

Это предельно малая толщина. Желательно, чтобы поверхностная масса стяжки была не менее 120 кг/кв.м. 70-80 мм будет надежнее.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Толщина минваты в плавающем полу

Сообщение rodgi » 14 ноя 2016, 14:23

Вопрос - если ли разница для ваты в полу если она одним слоем например 40 мм либо два по 20 мм с точки зрения дин. упругости?

У Парок есть такой документ http://www.paroc.com/-/media/files/broc ... n-int.ashx
так вот в нем на стр.8 приведен график зависимости дин. упругости ваты от толщины (от чего собственно зависит и резонансная частота и звукоизоляция).
То есть если у меня 2 по 20 можно смотреть на показатель для 40 мм?
Хотел посчитать резонансную частоту в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354- 1— 2012
Акустика зданий - МЕТОДЫ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
там в приложении D.2 такая формула:
f0=160*sqrt(s'*(1/m1+1/m2))
m1 и m2 - поверхностные плотности перекрытия и плавающей стяжки (их я знаю для стяжки и перекрытие у меня 20 см монолит - тоже есть в методике)
s' - динамическая жесткость звукоизолирующего слоя в МН/м3, это есть в документе Парок
rodgi
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 05:52
Откуда: Красноярск

Re: Толщина минваты в плавающем полу

Сообщение Андрей Смирнов » 14 ноя 2016, 14:55

Один слой 40 мм аналогичен двум слоям по 20 мм...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро