Добрый день!
Панельный дом, хочу изолировать детскую 4.33*2.83м кв, потолок 2,65 м кв.
Квартира на пятом этаже. На шестом постоянно кричат, гавкает собака, что-то двигают и роняют. На седьмом бегают и кричат дети. На четвертом относительно спокойные, слышна речь отчетливо. Сбоку пока не живут.
Определился с такой схемой:
1. Пол на лагах vibrofix floor
2. Потолок схема D112, 3 слоя ГКЛ, виброподвесы SPU
3. Стены W623 на виброподвесах Vibrofix CD
Узел сопряжения стена-пол рис. 3.6 стр.10
Узел сопряжения стена-потолок рис. 3.16 стр. 13.
На стене 2,83*2,65 балконная дверь/окно и чугунный радиатор.
Общался с местными спецами по поводу радиатора (в т.ч. и АГ), все в один голос твердили, что делай нишу вокруг батареи и не парься.
На проф. форумах узнал, что батарею нужно обязательно выносить за ЗИ конструкцию. Но есть одна большая проблема, включили отопление и ждать нужно до весны.
Как поступить?
Самый оптимальный вариант вижу такой:
1. Батарея отступает от стены на 10см, сделать ЗИ конструкцию толщиной 16см вокруг батареи и если после монтажа будет проникать звук через эту область, сделать звукоизоляционный экран толщиной 5см плотно вставляемый в эту нишу. Весь шум прекращается к 12ч ночи, ребенок иногда ложится в 9-10ч, думаю, что за два часа не замерзнет в отопительный период при закрытой батарее.
2. Доделать эту стену весной, крайне неудобрый вариант, хочу все сделать сейчас.
Как поступить?