Будет ли эффективнее в плане изоляции воздушных шумов (по сравнению с вышеизложенным вариантом) такая схема:
1.На стяжку под лаги Силомер 12,5 мм
2. Лаги 40х40 мм
3. Между лагами,практически от стяжки до чернового пола - базальтовая плита 45-65 кг/м3 толщиной 50 мм
4. Плита OSB 18 мм
5. Фанера 8 мм
6. Акуфлекс
7. Ламинат 7-10 мм.
Nikita писал(а):Если есть проставки из Силомера, мембраны никакие не нужны.
Иногда нарезают полоски из ТЗИ или МаксФорте, чтобы обеспечить виброразвязку (так получается дешевле чем с виброопорами).
...все же не могу не спросить совета насчет такой конструкции (не мое творчество, из посоветованного:
На стяжку - Максфорте Стандарт............20мм
Брус высотой 30мм с заполнением каменной ватой Максфорте Экоплита 80 (шаг лаг 400мм).........30мм
ОСБ толщ 9мм в 2 слоя...............18 мм
Подложка под чистовой пол
Андрей Смирнов писал(а):
3. облицовки ЗИ каркаса допускается устанавливать на плиту перекрытия, а не на пол по лагам. В процессе строительства всегда приходится выбирать разумные компромиссы.
Ставить массивные конструкции на Силомер не советую. Это сопряжено с достаточно сложными расчетами и разработкой узлов сопряжения, вы этого просто не выполните.
Андрей Смирнов писал(а):Плиты Роквул Акустик Баттс имеют плотность 35-45 кг/куб.м согласно данным производителя, но когда они продаются под ТМ Шуманет БМ, они "приобретают" плотность 47 кг/куб.м
Masterant писал(а):Спасибо, Андрей, за столь молниеносный ответ! Я про этот гениальный маркетинговый ход читал, а теперь вот услышал непосредственно от Вас . Сэкономлю обязательно!
Значит, никакого криминала не будет, если я уложу в 2 слоя 20мм плиты плотностью 60 кг/м3? Проверочный вопрос, Вы ведь на него, по сути, ответили, но я опять перестраховываюсь, уж простите
Андрей Смирнов писал(а):Я согласовал вам установку тяжелой облицовки на перекрытие именно потому, что вы самостоятельно не рассчитаете допустимые нагрузки/частоты и можно будет попасть впросак
Выполняйте надежные и простые конструкции или заказывайте дорогой проект и делайте по нему правильно... Другого пути нет.
Андрей Смирнов писал(а):Это будет хорошее решение, т.к. URSA GEO П-60, он же шумостоп это вполне достойные материалы с точки зрения строительной акустики
Андрей Смирнов писал(а):Просто в указанном диапазоне резонансная частота креплений будет минимальной, а эффективность максимальной.
Конструкция креплений Vibrofix разработана таким образом, чтобыполностью соответствовать требованиям технологии Кнауф.
Поэтому спокойно следуйте рекомендациям по количеству и шагу установки креплений в соответствии с рекомендациями в детальных листах Кнауф.
Если расстояние между лагами не 400 мм, а 500 мм, то Sylomer SR28 необходимо укладывать под лаги сплошной полосой шириной 50 мм. При этом он будет нагружен примерно на 85 - 88%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22