Задал Вам вопросы в другой теме, вот здесь viewtopic.php?f=1&t=1960&start=120, не хотел плодить новых тем, но ответа от Вас не получил. Понимаю - настоящий профессионал всегда востребован, весь в работе, поэтому отвечает по мере возможности. Но поскольку я до этого не вступал с Вами в диалог, у меня нет уверенности - может, здесь принято отвечать в новых темах, а в старых - опционально. А может, сами вопросы..хм, какие-то не такие? Не знаю, что с ними не так, но почему-то вызывают какую-то злобную реакцию у некоторых специалистов, к которым я обращался за советом. Не имею никаких задних мыслей, просто самостоятельно не могу разобраться в этих аспектах. Если возможно, ответьте, пожалуйста. Если нет... то хоть намекните, что ожидания беспочвенны
Однако, тему создал и для других вопросов, соответствующих заявленному заголовку:
1. Сделал ЗИ комнаты (ЗИ облицовка 3-х стен, кроме внешней, облицовка к стенам не прикреплена, только в пол и потолок, потолок на виброподвесах, каркас по схеме Knauf D113, вата плотностью 65 кг/м3 в один слой, воздушный промежуток не менее 1см). Пол остался без ЗИ, существующую стяжку не стал трогать, сделана крепко, но, к сожалению, ни разу не "плавающая".
Цель работ - в первую очередь, избавиться от ударного шума сверху (толпа детей с утра до вечера, ночью бродят их родители, которые грохочут пятками). Сверху у соседей на голой плите лежит фанера, на ней линолеум. С ужасом думаю, что будет, если постелют ламинат или плитку К сожалению, вопрос об организации плавающей стяжки соседям сверху не стоит - я бы разорился на это, да только не пойдут они на такое.
Сразу скажу, что особых иллюзий не питал - усвоил, что ударный шум сверху самый "трудно выводимый". Но надеялся на улучшение. В общем, результатом своей работы не доволен. Такое ощущение, что топот стал более гулким, и при этом.. плотнее, слышнее, что ли? Пока, конечно, комната не доделана, и мебель не расставлена, надеюсь, к полному завершению работ будет улучшение)) В общем, подозреваю, что в погоне за 3 см высоты проиграл в ЗИ (т.е. выбрал одноуровневый D113 вместо двухуровневого D112 - хотя, однозначно, не понимаю, как добавочные 3 см. могут решить проблему ЗИ ударных шумов. Если бы 5-7, а то и 15 добавочных см.... Уважаемый пытливый Василий об этом рассуждал
vasilii писал(а): Меня все время "сносит" на более эффективные от части спектра ударных звуков сверху схемы -то есть на D112.
, но я не до конца понял, к сожалению). Успокаиваю себя тем, что, возможно, этот топот распространяется еще с коридора, вот поставлю порог и навешу плотную дверь - и все будет здорово! Но плавающей стяжки-то нет, комната по полу не развязана с коридором - это существенный минус?
Сам вопрос: в любом случае, будет ЗИ второй комнаты, заранее прошу совета: какой вид каркаса НАИБОЛЕЕ эффективен для изоляции ударных шумов сверху? Схема Knauf D113 - двухуровневый каркас? Да еще и с двойным слоем ваты? Или вопрос стоит, главным образом, в увеличении воздушного промежутка между верхней плитой и ЗИ облицовкой? Конечно, безлимитно опускать потолок не смогу. Готов пожертвовать 15-17 см. Посоветуйте, пожалуйста, из своей практики.
2. Еще один вопрос: подобный случай на форуме рассматривался (простите, найти не могу, столько страниц перелопатил...), но вдруг появилось ранее не озвученное решение?
Суть: внезапно появившиеся новые соседи по площадке (на моем этаже, не выше и не ниже) УДАРНО показали, что звук от их топанья, хлопанья дверью и их ночной жизни действует на нервы не слабее, чем топанье соседей сверху. Видимо, придется делать ЗИ и в третьей комнате Их железная входная дверь упирается перпендикулярно в одну из стен моей комнаты. Когда они ей со всей дури хлопают в середине ночи, гул и вибрация разносятся по всей квартире. Плюс я прекрасно слышу, как они топают по полу (у них ламинат через тонкую подложку - наверное, стандартную полипропиленовую - уложен на голую плиту). Что делать с воздушным шумом, я худо-бедно понимаю - облицовка стены. Что делать со структурным - не понимаю. Они же - по уровню пола - на одной плите со мной. Дом - монолитно-кирпичный. Как я могу от них отвязаться? Существует ли какое-нибудь решение без разбивания существующей стяжки и обустройства "плавающей"? Может, шов какой-то вдоль стен?
3. Последний, проистекающий из предыдущего: к стенам моих "ночных" соседей прикреплен гимнастический детский уголок (турники, тарзанки, прочие лесенки). Крепится уголок дюбелями в стену, в углу, буквой "Г", т.е. дюбели проникают в обе смежные с соседями стены. Если я их облицовываю ЗИ каркасом, достаточно ли будет закладных из бруса, чтобы выдержать вес спортивного уголка (рассчитан он до 120 кг). Или однозначно надо искать новое место для его установки? Вопрос, вроде как, не конкретно про ЗИ, но Вы наверняка не раз сталкивались с вопросом о несущей способности ЗИ каркаса, и не посчитаете невозможным ответить мне? А вот вопрос по ЗИ: дюбеля в каркас не нарушат звукоизоляцию?
Вопросов много накопилось, на многие нахожу ответы сам, - опять же спасибо форуму! Пока остановлюсь на этом. Заранее спасибо за ответы.