Vibrofix

Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 04 мар 2019, 16:25

Доброго времени суток, Андрей!
Это снова я, вынужден Вам немного понадоедать... :cry:
Разрешите, я вкратце, обрисую ситуация: комната 18 кв, закуплено 45 подвесов PU, исходя из наличия материалов в нашей деревне, остановился на 3х слойной обшивке ГВЛ10+12,5ГКЛ+12,5ГКЛ и 50мм ваты.
При такой комбинации я получаю нагрузку на подвес в 14,5-15кг.
Имеет ли здесь место перегруз подвеса? Если уберу слой ГКЛ получу 11кг\подвес...
P.S. гонюсь за весом конструкции, дабы уменьшить ударные шумы. Увеличить толщину конструкции не могу, т.к. потолки "хрущевские" 2.45.
Спасибо за помощь!
Кот:)
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:55
Откуда: остров Крым

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Андрей Смирнов » 04 мар 2019, 16:30

Шаг подвесов является величиной переменной.
Вы всегда можете менять количество подвесов, регулируя нагрузку на единицу.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 04 мар 2019, 16:51

Андрей Смирнов писал(а):Шаг подвесов является величиной переменной.
Вы всегда можете менять количество подвесов, регулируя нагрузку на единицу.

Да, спасибо, Андрей. Увеличить количество подвесов-это идеальный вариант.
Но 45 штук уже куплено, дополнительно нужно заказывать доставкой.
Если руководствоваться именно этим количеством и этой конструкцией, что вы можете порекомендовать?
Кот:)
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:55
Откуда: остров Крым

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Андрей Смирнов » 04 мар 2019, 18:59

Кот:) писал(а):Да, спасибо, Андрей. Увеличить количество подвесов-это идеальный вариант.
Но 45 штук уже куплено, дополнительно нужно заказывать доставкой.
Если руководствоваться именно этим количеством и этой конструкцией, что вы можете порекомендовать?

Ничего, кроме увеличения количества подвесов.
Причем это касается не только звукоизоляционных креплений. Если бы вы монтировали обычный подвесной потолок с тройной облицовкой и стандартными жесткими подвесами, их количество тоже надо было бы увеличивать.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 05 мар 2019, 08:58

Да, это основополагающий момент. Андрей, спасибо!
Перечитал практически все темы по виброподвесам, и, задавая вопрос, отталкивался от вашего мнения в соседней теме:
Андрей Смирнов писал(а):wat,
этот вопрос много раз здесь обсуждался.
Характеристики креплений Vibrofix подобраны таким образом, чтобы система крепления была полностью адекватна технологии Кнауф.
Количество креплений на 1 кв.м необходимо выбирать на основании детальных листов Кнауф, а не отталкиваться от диапазона рабочей нагрузки, который приведен в описании справочно.
Упругий элемент Vibrofix позволяет варьировать нагрузку в достаточно широких пределах, поэтому отклонения в несколько килограммов совершенно не страшны.
В реальности никогда не получится распределить крепления по потолку так, чтобы каждый подвес воспринимал одинаковую нагрузку.
Всегда будет недогруз или перегруз.
Кроме того, в технологии Кнауф регламентируется не точное количество подвесов, а минимальное, в зависимости от веса потолка.

Вот и посчитал, что пол кило-килограмм не страшно плюсом к 14кг
Просто нужно уже остановиться на определённом весе...
Я могу выйти на 13,2кг\подвес или же брать средний вес и еще уменьшать вес\добавлять подвесы?
Какая нагрузка будет оптимальной для подвеса Vibrofix PU?
Еще раз-спасибо!
Кот:)
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:55
Откуда: остров Крым

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Андрей Смирнов » 05 мар 2019, 14:50

Оптимальная нагрузка для подвеса Vibrofix PU составляет 13-14 кг.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 05 мар 2019, 15:05

Андрей Смирнов писал(а):Оптимальная нагрузка для подвеса Vibrofix PU составляет 13-14 кг.

Большое спасибо, Андрей. Буду подгонять под эту цифру.
Подскажите еще по обшивке: ГВЛ10+ГКЛ12,5+ГКЛ12,5. Добавочный лист ГКЛ здесь будет уместен (не скажется ли отрицательно по плотности, может взять ГКЛ9,5?). И если - да, то располагать его последним в облицовке или перед ГВЛ (ГКЛ+ГВЛ+ГКЛ)?
Благодарю за помощь!
Кот:)
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:55
Откуда: остров Крым

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Андрей Смирнов » 05 мар 2019, 17:13

Как я писал выше, не имеет смысла вообще применять в данном случае ГВЛ (для 3-слойной облицовки).
Используйте 3 слоя ГКЛ 12,5 мм, будет дешевле и проще с тем же эффектом.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 06 мар 2019, 11:21

Андрей Смирнов писал(а):Как я писал выше, не имеет смысла вообще применять в данном случае ГВЛ (для 3-слойной облицовки).
Используйте 3 слоя ГКЛ 12,5 мм, будет дешевле и проще с тем же эффектом.

Большое человеческое спссибо, Андрей!
Буду приступать к работам.
Кот:)
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:55
Откуда: остров Крым

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 06 мар 2019, 12:08

Андрей, подскажите еще, пожалуйста, по вопросу ваты.
Если я в добавок к 50мм Роквул Акустик Батс, который будет лежать на каркасе, дополнительно еще проложу в самом каркасе Роквул Акустик Ультратонкий 27мм, плотностью, как заявлено 60кг/м3?
Теоретически я увеличиваю толщину звукопоглатителя, при неизменной общей толщине конструкции.
Имеет такая идея право на реализацию?
Спасибо!
Кот:)
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:55
Откуда: остров Крым

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Андрей Смирнов » 06 мар 2019, 14:10

Можно добавить слой Роквул Акустик Ультратонкий 27мм.
Но улучшение ЗИ при этом может составить не более 1 - 1,5 дБ.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Что лучше Кнауф Диамант или Кнауф гипсоволокнистые листы

Сообщение Кот:) » 06 мар 2019, 15:37

Андрей Смирнов писал(а):Можно добавить слой Роквул Акустик Ультратонкий 27мм.
Но улучшение ЗИ при этом может составить не более 1 - 1,5 дБ.

Благодарю вас! Стало все ясно)