Сообщение Pavel » 26 янв 2007, 11:24

Уважаемый Андрей!
Подскажите пожалуйста насколько эффективна и сколько ДцБ даст следующая звукоизоляция, интересует возможность звукоизоляции воздушного шума от соседей снизу:

Железобетонная плита 160 мм. Сверху укладывается пленка для пароизоляции, затем засыпается керамзитовая засыпка слоем 80 мм, далее 2 слоя ГВЛВ по 10 мм, подложка, паркетная доска 1,4 мм
Pavel
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 12:40

Сообщение Pavel » 26 янв 2007, 11:29

Забыл написать что по периметру устанавливается кромочная лента
Pavel
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 12:40

Сообщение Андрей Смирнов » 26 янв 2007, 14:34

Результирующая ЗИ приведенной конструкции будет только на 1-2 дБ выше ЗИ голой плиты перекрытия...
Дело в том, что керамзитовая засыпка это акустически очень жесткий слой, а добавка массы очень незначительная по сравнению с собственной массой плиты перекрытия...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение Pavel » 29 янв 2007, 09:03

Т.е. получается не стоит верить фирме "Knauf", специалисты которой утверждают, что проводили испытания и такая конструкция при слое засыпки 30 мм и плите перекрытия 140 мм, дает изоляцию по воздушному шуму Rw 52-57 Дцб, по ударному шуму 60-56 Дцб, что соответствует требованию по шумоизоляции к домам категории А.
Pavel
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 12:40

Сообщение Горохов Алексей » 29 янв 2007, 09:48

Павел,

верить уважаемой компании "Кнауф" можно, но стоит иметь ввиду то, что указанные Вами значения ЗИ, включают в себя ЗИ плиты перекрытия + ЗИ конструкции пола. Значения ЗИ голой ж/б плиты толщиной 140мм по СП 23-103-2003 составляют: воздушный шум Rw0=51 дБ, ударный шум Lnw0=78 дБ. Выводы делаете сами.