P_a_v_e_l писал(а):Скажите пожалуйста - не будет ли никаких нежелательных последствий если при устройстве стяжки будут локальные места где слой Paroc SSB-1 будет ВОСЕМЬ сантиметров и сама стяжка семь сантиметров (а в основном, толщины будут, соответственно, четыре и семь сантиметров) ? Спасибо за ответ!
hyff писал(а):Андрей, добрый день.
Изначально планировал 40 мм Paroc SSB1 и 70 мм стяжки. Однако, в Москве эта вата не очень распространена, поэтому рассматриваю более распространенную и дешевую Rockwool Floor Batts, но она только в плитах по 25 мм, поэтому толщина упругого слоя получится не 40 мм, а 50. Толщина стяжки останется такой же - 70 мм.
Подскажите, пожалуйста, такая замена допустима, или может иметь недостатки?
Андрей Смирнов писал(а):P_a_v_e_l писал(а):Скажите пожалуйста - не будет ли никаких нежелательных последствий если при устройстве стяжки будут локальные места где слой Paroc SSB-1 будет ВОСЕМЬ сантиметров и сама стяжка семь сантиметров (а в основном, толщины будут, соответственно, четыре и семь сантиметров) ? Спасибо за ответ!
Это неправильно. На участках пола с гораздо большей толщиной упругого слоя возможно нарушение стяжки. В этих местах упругий слой будет гораздо более мягкий.
vasilii писал(а): 2) Почему профили -маяки ( по последовательности фото фотоальбома )- ПОСЛЕ заливки ровняйкой удаляют(а не ДО заливки саморавняйкой )?
P_a_v_e_l писал(а):Андрей, по Вашей ссылке видно, что сетку укладывают ДО нанесения раствора. Но тогда будут пустоты под прутьями сетки, ведь раствор-то в полусухой стяжке совсем не текучий. Это не ничего не ухудшит ? Не стоит делать по-другому - сначала выложить раствором 2 см, потом сетка и потом оставшийся слой раствора ?
По ссылке, похоже, что связываются листы сетки только в углах, т.е. один лист связывается в четырёх местах, так ?