Сообщение Ars » 22 фев 2013, 19:43

Доброго времени суток!

Внимательно изучили форум и сайты по акустике помещений.
Для себя уже выбрали тип "пирога". Но остались вопросы.
Исходные данные:
1) Квартира-студия площадью 40м2 (план см. ниже). Монолитный железобетонный дом с заполнением стен керамзитовым блоком и утепленным фасадом.
Этаж 4-й, мансардный. Перекрытия ж/б. Стены между прихожей (1 - на плане), ванной (3) и кухней (2) - внутренний блок 12,5 мм. В дальнейшем планируется перегородка из ГКЛ между зоной гостиной (2) и спальней (4).
2) Пол застройщик сдает без стяжки. Бетонная плита. Поверх нее - трубы отопления и водопровода, которые идут из кухни в ванную. Еще по полу проложены коммуникации по эл-ву: кабель в гофре. Максимальная высота коммуникаций 4-5см.
3) Финишные напольные покрытия в зоне кухни, прихожей, ванной - кафель, в спальне и гостиной - ламинат. Под плиткой планируется устройство теплых полов.

Задачи:
а) убрать ударный шум от нас к соседям снизу (беготня, падение предметов и т.п.);
б) снизить воздушный шум от нас к соседям (наш громкий разговор, музыка, просмотр фильмов на ДК);
в) убрать воздушный шум снизу (громкий разговор соседей снизу, их музыку и т.п.).

Решили делать плавающий пол с использованием Шумостопа С2 и К2 в 2 слоя со стяжкой 70мм ЦПС М300.
Всю площадь студии "разделить" на 4 сегмента стяжки: спальня, кухня-гостиная, коридор и ванная (с использованием деформационных швов).
По периметру студии и там, где будет перегородка - 2 слоя Шумостоп К2.

Вопросы:
1) Обычно рекомендуется армированная стяжка поверхностной плотностью 120 кг/м2 и толщиной 60-80мм. Хватит ли стяжки 70мм или все же стоит сделать 80мм? На что это может повлиять? И что если сделать лишь 60мм? Этаж мансардный, не хотелось бы сильно "красть" высоту потолка, которой итак мало :)
2) Какое влияние на ЗИ могут оказать пластификаторы в ЦПС? Стоит ли их применять вообще?
3) Два слоя Шумостопа решили делать из-за коммуникаций на полу. Трубы идут прямо по полу в поролоне, кабель в гофре. Как правильнее "вложить" их в нижний слой Шумостопа? Сделать внизу черновую стяжку 5см, в которых скрыть трубы, нет возможности опять же по причине отсутствия должной высоты потолка. Пол на лагах тоже не подходит, т.к. часть финишного покрытия будет плитка + водяной теплый пол под ней. Как поступить? Резать Шумостоп? Высота труб от пола достигает местами 4-5 см.
4) В зонах, где финишное покрытие будет кафельным, планируется укладка теплого водяного пола. Как быть с ЗИ в данном случае?
Варианты:
а) в этих зонах положить 1 слой Шумостоп, второй слой - пенополистирольные панели для укладки труб (трубы между "шашечками") - они тоже толщиной 20мм;
б) прикрутить трубы на 1 слой Шумостопа, поверх стяжка;
в) два слоя Шумостопа, по ним - трубы теплого пола, сверху стяжка (в этом случае трубы будут выше уровня ЗИ, и армированную сетку придется класть еще выше);
Как будет вернее?
5) Можно ли будет поставить между гостиной и спальней каркасную перегородку, обшитую ГВЛ+ГКЛ, внутри Шуманет-ЭКО? Не продавится ли стяжка? Плюс с двух сторон от перегородки еще планируется установка радиаторов отопления.
6) Стоит ли в нашем случае делить помещения на сегменты, ведь общая площадь менее 40м2?
7) Отопление местное: котел. Трубы отопления будут утоплены в полу, однако 2 трубы отопления выходят на лестницу через боковую стену в зоне кухни: так застройщик решил проблему отопления подъезда (у нас кооперативный дом). Как в этом случае эти трубы в стене правильно изолировать? Ведь по периметру надо уложить Vibrosil с нахлестом на стену, а там торчат 2 трубы.
8) Через наш этаж в кухне и ванной идут вент. трубы-каналы ото всех нижних соседей (три этажа под нами). Достаточно ли будет их изолировать Vibrosil-ом? (сейчас речь только о ЗИ пола). Какие доп. меры стоит предпринять, чтобы звук не попадал снизу через перекрытие в местах выхода этих труб?
9) Насколько сильна будет разница в подавлении шума (интересует не только ударный, но и структурный шум) в случаях:
а) черновая стяжка 5 см (в ней прячем коммуникации) + Шумостоп 1 слой + стяжка 50мм (или минимум 60мм?);
б) два слоя Шумостоп + 70мм стяжка
10) Хотим потом под ламинат еще дополнительно положить в качестве подложки Акуфлекс. Стоит ли? Даст ли это дополнительную ЗИ или это уже излишества?

С уважением, Наталья
Россия, Краснодарский край
Заранее благодарны за любые рекомендации! :)
P/S/ Сорри, не знаю, как уменьшить изображение :oops:
План1.jpg
План1.jpg (96.86 Кб) Просмотров: 44707
Последний раз редактировалось Ars 14 мар 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 23 фев 2013, 17:17

Добрый день, Наталья
я много раз уже писал на форуме, что мы уже много лет не применяем материал Шумостоп, и тем более в 2 слоя, из-за его достаточно большой усадки со временем под стяжкой. Наша компания применяет изолирующие плиты AcousticWool Floor плотностью в 2 раза выше, что исключает усадку и "линзование" стяжки по центру комнаты и, к тому же, практически с аналогичной эффективностью.
Если все же вы решите применять такой мягкий материал под стяжку, то в любом случае рекомендуется сначала "спрятать" в черновой стяжке все коммуникации, и лишь затем выполнять конструкцию плавающего пола. Укладка трубопроводов в изоляционный слой возможна, но ваш страх и риск, т.к. это противоречит действующим строительным нормам.
Сказать какой конструкции пола будет достаточно невозможно, т.к. для этого необходимо проведение акустических измерений непосредственно на объекте. Без этого можно только лишь гадать и прогнозировать. Как правило, стяжки 70 мм по упругому слою 20 мм бывает достаточно для изоляции бытовых воздушных и ударных шумов.
Разбивать стяжку на сегменты необходимо.
Деформационные швы в стяжке нужны для снятия внутренних напряжений возникающих из-за усадки и температурных деформаций.
Поэтому все стяжки должны иметь так называемые деформационные или компенсационные швы шириной 8-10 мм возле дверных порогов и местах деформационных швов перекрытий. Как привило, их формируют в процессе укладки стяжки при помощи полос пенополистирола или пенополиэтилена. При армировании стяжки деформационные швы делают между стыками армирующей сетки.
Также деформационные швы должны бить предусмотрены при укладке стяжки в помещениях площадью больше 40 кв.м. или длине (ширине) коридора более 8 м.
В стяжке в системе теплого пола деформационные (компенсационные) швы применяют при площади помещения больше 30 кв. м. или длине (ширине) помещения более 6 м.
В ангидридных стяжках деформационные швы делают при площади помещения более 50 кв.м. или когда диагональ помещения превышает 10 м.
Для предотвращения передачи деформаций от стен и фундамента на стяжку, по всему периметру помещения и вокруг всех выступающих элементов (труб, колон) делают изоляционные швы, для этого используют дилатационную ленту или полосы из пенополиэтилена.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 24 фев 2013, 11:55

Спасибо за быстрый ответ, Андрей!
Конечно, применение AcousticWool Floor было бы идеальным вариантом. Однако, его нет в продаже в нашем регионе. Его даже нет в официальных каталогах Кнауф, которые мы брали в местных строительных компаниях.
Вторым вариантом материала были плиты Rockwool (Роквул) ФЛОР БАТТС - 25мм, плотность 125. Их можно найти у нас в продаже. Однако смущает, что эти плиты больше идут, как утеплитель.
http://guide.rockwool.ru/products/sound ... batts.aspx
Также доступен для покупки ISOVER Плавающий Пол:
http://www.izover.ru/izolation_catalog/ ... iy_pol.htm
На Ваш взгляд: что будет лучшем, при отсутствии должного выбора? :)

Черновую стяжку для сокрытия коммуникаций делать обычную (не плавающую)?

Трубы водоснабжения пока лежат просто на полу, есть вариант их "приподнять". И чтобы не делать черновую стяжку, можно ли сделать так: Роквул 25мм, сверху уложить коммуникации (провод в гофре, трубы отопления и теплого пола и т.п.), затем стяжка 70-80мм?
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 24 фев 2013, 16:02

Rockwool (Роквул) ФЛОР БАТТС вполне подойдет и, кстати, эти плиты позиционируются Роквулом именно как изолятор ударного шума, пройдитесь поиском по российскому сайту Роквула.
Черновую стяжку для коммуникаций делать обычную.
Можно уложить трубопроводы и поверх изоляционного слоя, но их надо закреплять к перекрытию, иначе они могут "всплыть" при заливке стяжки. Поэтому такой вариант крайне сложен в реализации.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 24 фев 2013, 17:45

1) Строители предлагают закрепить трубы (в том числе и трубы водяного отопления) скобами прямо к плитам Роквула. Потом 2-3 см стяжки, на ней - армированная сетка и еще 5 см стяжки. Насколько понимаю, это не позволит "всплыть" трубам? Вроде несложно. Или при таком способе есть какие-то "подводные камни"?
В случае использования ФЛОР БАТТС (толщина 25мм, плотность 125 кг/м3) какую оптимальную высоту и плотность стяжки порекомендуете?
2) Еще осталась неясность с трубой в стене.
"... по всему периметру помещения и вокруг всех выступающих элементов (труб, колон) делают изоляционные швы... " - это-то все понятно. Не было бы вопросов, если бы трубы выходили из пола вертикально (в этом случае проблем с изоляцией нет). Но в нашем случае трубы выходят из стены на уровне 5-10мм от пола и идут далее параллельно полу через помещение от внешней стены к стене с котлом, и только там поднимаются вверх, к котлу. Как в этом случае изолировать их? Ведь получается, они будут одновременно и внутри стяжки, и соприкасаются со стеной, чего нужно как раз избежать.
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 24 фев 2013, 19:03

Ars писал(а):1) Строители предлагают закрепить трубы (в том числе и трубы водяного отопления) скобами прямо к плитам Роквула. Потом 2-3 см стяжки, на ней - армированная сетка и еще 5 см стяжки. Насколько понимаю, это не позволит "всплыть" трубам? Вроде несложно. Или при таком способе есть какие-то "подводные камни"?

Если все сделать как написано, то будет вполне приемлемый вариант.
В случае использования ФЛОР БАТТС (толщина 25мм, плотность 125 кг/м3) какую оптимальную высоту и плотность стяжки порекомендуете?

Чем толще, тем лучше. Ограничением служит несущая способность перекрытия и условие: поверхностная масса стяжки не должна превышать 75% от поверхностной массы перекрытия.
2) Еще осталась неясность с трубой в стене.
"... по всему периметру помещения и вокруг всех выступающих элементов (труб, колон) делают изоляционные швы... " - это-то все понятно. Не было бы вопросов, если бы трубы выходили из пола вертикально (в этом случае проблем с изоляцией нет). Но в нашем случае трубы выходят из стены на уровне 5-10мм от пола и идут далее параллельно полу через помещение от внешней стены к стене с котлом, и только там поднимаются вверх, к котлу. Как в этом случае изолировать их? Ведь получается, они будут одновременно и внутри стяжки, и соприкасаются со стеной, чего нужно как раз избежать.

Трубопроводы должны быть изолированы с помощью упругого материала, например трубной изоляции К-Flex из вспененного каучука или аналогичной.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 24 фев 2013, 20:39

Спасибо! :)
По первому пункту: надеемся, что все сделают верно. Армирующая сетка должна лежать ниже середины стяжки? Или это не принципиально? Например: стяжка 70мм, сетка на уровне 3мм, сверху - стяжка 4мм. Сетка 50х50х2,5 - достаточно?
По второму вопросу: Массу перекрытия не знаем, к сожалению. Планируем сделать ЦПС М300-М400. Надеемся, что будет достаточно.
Третье: трубы все уже изолированы материалом из вспененного полиэтилена, кажется "Энергофлекс Супер".
http://www.e-energoflex.ru/catalogue/en ... _supermat/
Этого достаточно? Между ними и мин ватой нужно класть дополнительно какую-либо изоляцию?
Возникли дополнительные вопросы:
Необходимо ли "косметическое" выравнивание основания плиты перекрытия перед укладкой плит Роквула (например, песком)? Или вату можно укладывать прямо на бетон, невзирая на небольшие перепады высот?
На сайте Роквула изолирующий "бортик" по периметру стяжки предлагают делать из той же мин ваты ФЛОР БАТТС. Это допустимо? Не слишком ли большая толщина 25мм по сравнению с дилатационной лентой или полосами из пенополиэтилена?
В качестве гидроизолирующего слоя можно ли использовать пергамин?
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 25 фев 2013, 00:08

Армировка должна располагаться в нижней трети толщины стяжки.
Тип сетки и состав смеси для стяжки определяется проектом или по месту инженером-строителем на основании требований по прочности, предъявляемых к стяжке.
"Косметическое" выравнивание плиты перекрытия перед укладкой плит Роквул не требуется, а песок для этих целей вообще применять нельзя.
Изоляцию по периметру стяжки можно выполнять дилатационной лентой или полосами из пенополиэтилена 5-10 мм, а можно использовать и полосы из мин ваты ФЛОР БАТТС.
В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 25 фев 2013, 12:33

Огромное спасибо, Андрей!
Вроде бы в голове все встало на свои места :)
Еще вопрос по ванной комнате: что посоветуете использовать для звукоизоляционного слоя в ванной? В комнате, кухне и коридоре - мин вата. Но в ванной, насколько понимаю, во-первых, повышенная влажность, во-вторых, нет особых требований по шуму через перекрытие. Плиты мин ваты подходят для ванной комнаты? Может быть вместо ваты использовать экструдированный пенополистирол (XPS)? Или посоветуете что-то другое? Перекопали сайты поставщиков стройматериалов: что-то ничего путного не нашли :(
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 25 фев 2013, 12:42

В ванной комнате применяйте изоляционный слой на основе химически или физически сшитого пенополиэтилена (а не обычного газонаполненного!!!) толщиной 5-8 мм. Такие материалы найти в РФ не сложно.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 25 фев 2013, 15:20

Нашли рекомендуемый Вами материал: Изолон ППЭ, но "потерялись" на просторах его разновидностей :)
http://www.isolon.ru/catalogppe.html
http://isolon-trade.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=43
В нашем случае есть разница, какой покупать: химически или физически сшитый?
У нас в городе можно найти Изолон ППЭ-Л-3, 4, 5, 8, 10. Причем фольгированный.
Для звукоизоляции пола на сайте производителя предалгают ППЭ-Л 3010:
http://www.isolon.ru/isolationbuilding1.html
Я так понимаю, нам подойдет любой ППЭ от 5 до 10 мм толщиной?
Изолон что-то прямо очень хорош по словам производителя :)
Есть ли смысл использовать Изолон 2-3мм в случаях:
а) как слой доп. изоляции между перекрытием и плитами Роквула (причем Изолон можно уложить внахлест на стены в качестве изолятора стен)?
б) как слой гидроизоляции между плитами Роквула и стяжкой вместо полиэтиленовой пленки?
в) как подложку под ламинат?
Повысится ли звукоизоляция в этих случаях? Или это уже перебор? :)
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 25 фев 2013, 15:47

Можно применять или химически или физически сшитый пенополиэтилен, какой будет дешевле :)
Использовать Изолон 2-3мм как слой доп. изоляции между перекрытием и плитами Роквула смысла не имеет, т.к. действует закон "поглощения меньшего эффекта большим эффектом".
В качестве гидроизоляции между плитами Роквула и стяжкой вполне достаточно полиэтиленовой пленки, что к тому же дешевле.
В качестве подложки под ламинат применять это мотелриал можно, но только толщиной не более 2-3 мм. Применение более толстой подложки может приводить к увеличению вторичного воздушного шума при ходьбе на каблуках, т.н. "бухтение" ламината.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 25 фев 2013, 19:21

Спасибо, весьма познавательно :)
В ванной, я так понимаю, на перекрытие кладем слой Изолона внахлест на стены, к нему сразу (безо всякой пленки) прикручиваем трубы теплого пола и водоснабжения, сверху стяжка 50мм - достаточно будет?
Остался вопрос по трубам воздуховода, идущего через все этажи (всего - 4 толстые трубы): мы их в дальнейшем хотим тоже звукоизолировать, зашить в короб ГВЛ, внутри которого использовать звукоизоляционный материал. На этапе стяжки нам нужно что-то заранее дополнительно предусмотреть для их последующей звукоизоляции?
То, что их нужно "отсечь" от стяжки с помощью упругого материала - это само собой. Кроме того, заделать все щели в перекрытии - тоже ясно. Но, может быть, есть особые рекомендации? Кстати, щели заделывать можно просто монтажной пеной или лучше ЦПС?
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 25 фев 2013, 19:48

Трубопроводы и воздуховоды стояков необходимо заключить в короб из ГКЛх2 с акустической минеральной ватой внутри до устройства стяжки.
Если воздуховоды шумные, то их следует изолировать путем оклейки вспененным каучуком типа Armoflex или К-Flex толщиной 15-19 мм. Можно применить фольгированную базальтовую вату для воздуховодов плотностью 60 кг/куб.м и толщиной 30-50 мм.
Щели в перекрытии заделывать ЦПС на всю глубину.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 26 фев 2013, 21:59

Упс... неожиданный поворот. Мы планировали делать облицовку внешних стен: металлокаркас с мин ватой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, закрывающий и трубы тоже (на плане это левая стена помещения 2 и правая стена помещения 3, там, где обозначены воздуховоды). Своего рода "фальш-стены", звукоизолирующие от боковых соседей.
Но мы намеревались сделать это после стяжки, установив облицовку уже на готовый пол согласно схемам Кнауф. Потому что насколько поняли из схем: стены и перегородки делаются после устройства пола.
Теперь выходит, нам нужно облицевать воздуховоды ДО стяжки? Тогда не совсем понятно, как правильно сопрягать потом эти короба со звукоизоляционной облицовкой (обшивкой) стен?
Может быть, в короба под слои ГКЛ вместо АКУСТИК БАТТС 50мм уложить плиты Industrial Batts 80 толщиной 35мм?
http://guide.rockwool.ru/products/sound ... ts_80.aspx
Воздуховоды обычные, не думаю, что шумные: вытяжка на кухне и ванной.
Я так понимаю, для короба ванной используем два слоя ГВЛ вместо ГКЛ?
Последний раз редактировалось Ars 26 фев 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 26 фев 2013, 22:21

Я понял фразу "Остался вопрос по трубам воздуховода, идущего через все этажи (всего - 4 толстые трубы)..." дословно, т.е. это означает, что в квартире еще есть 4 воздуховода, не обозначенных на схеме. Если речь идет о вентиляционных каналах, то вполне можно поступить, как вы и описали - совместить их изоляцию с облицовкой стен :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 26 фев 2013, 22:23

Фух :)
Т.е. заливаем полы, потом просто делаем по схеме облицовку стен, включая воздуховоды?
Воздуховоды в этом случае мы просто "обшиваем" мин ватой, как и остальную стену, верно?
Кстати, что все же получше: Роквул Аккустик Баттс или AcousticWool? Спрашиваю, т.к. AcousticWool у нас можно найти в продаже! :)
Последний раз редактировалось Ars 26 фев 2013, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 26 фев 2013, 22:25

...вентиляционные каналы... воздуховоды это несколько другое :)
А так все правильно :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Ars » 26 фев 2013, 22:33

Прошу прощения за некорректность использования термина. Для меня трубы есть трубы :)
Вентканалы - это дырки в перекрытии, ведь так? Из них торчат металлические воздуховоды круглого типа: грубо говоря, 4 трубы идут снизу от соседей и уходят в крышу. Все "дыры" в каналах между трубами воздуховодов и перекрытием насквозь заделываем ЦПС. А воздуховоды потом облицовываем вместе с остальной стеной ГКЛ + минвата.
Так верно теперь?

Огромное Вам спасибище за консультации! Действительно, более грамотного и терпеливого Консультанта, чем Вы, просто не найти!
Можем выложить фото того, что получилось, и поделиться результатом, если нужно.
По окончании работ с полом обратимся за советами по устройству потолка и стен. Это уже другая тема, полагаю :)
Последний раз редактировалось Ars 01 мар 2013, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Ars
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 12:08
Откуда: Россия, Краснодарский край, Новороссийск

Re: Устройство плавающего пола со стяжкой в квартире-студии

Сообщение Андрей Смирнов » 27 фев 2013, 09:26

Как я понял из последнего поста, вентканалы у вас выполнены не конструктивно в теле стены, а представляют собой металлические воздуховоды, утопленные в стену. В этом случае их следует изолировать в местах прохода через перекрытие с помощью листового вспененного каучука типа K-Flex или Armaflex толщиной 10-15 мм. Это позволит исключить возможную передачу структурного шума и вибраций со стенок металлических воздуховодов на строительные конструкции. В принципе, было бы полезно изолировать вспененным каучуком полностью всю поверхность воздуховодов перед выполнением ГКЛ облицовки.
Зазор между краями отверстия в перекрытии и поверхностью каучуковой изоляции воздуховода необходимо заделать ЦПС.
Теперь кажется все :D
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев