Ars писал(а):Необходимо ли "косметическое" выравнивание основания плиты перекрытия перед укладкой плит Роквула (например, песком)? Или вату можно укладывать прямо на бетон, невзирая на небольшие перепады высот?
Андрей Смирнов писал(а):"Косметическое" выравнивание плиты перекрытия перед укладкой плит Роквул не требуется, а песок для этих целей вообще применять нельзя.
Андрей Смирнов писал(а):Деформационные швы в стяжке нужны для снятия внутренних напряжений возникающих из-за усадки и температурных деформаций.
Поэтому все стяжки должны иметь так называемые деформационные или компенсационные швы шириной 8-10 мм возле дверных порогов и местах деформационных швов перекрытий. Как привило, их формируют в процессе укладки стяжки при помощи полос пенополистирола или пенополиэтилена. При армировании стяжки деформационные швы делают между стыками армирующей сетки.
Также деформационные швы должны бить предусмотрены при укладке стяжки в помещениях площадью больше 40 кв.м. или длине (ширине) коридора более 8 м.
dronche писал(а):Андрей, еще раз большое спасибо! Итого получается: Слой керамзита 60мм, залитого цементным "молочком" -> мин.вата 25мм(предположительно роквул флор батс) -> полусухая стяжка 60мм. Достаточно ли будет 6см стяжки, чтобы не образовался "эффект барабана"?
Андрей Смирнов писал(а):Я не работаю с шумопластом, т.к. он эффективен в основном только по ударному шуму. В толщине 20 мм акустическая минеральная вата Acousticwool Sonet F не оставляет ему шансов ни по цене ни по эффективности ЗИ.
tolya21 писал(а):Добрый день!
Делаю плавающую стяжку. Трубы отопления уложены на перекрытие. По периметру квартиры уложены Шумостоп С2/К2. В местах прокладки труб, Шумостоп вырезан. В итоге, трубы отопления имеет толщину 28 мм, Шумостоп - 20 мм. Трубы выпирают ( на них ещё натянут Энергофлекс). Хочу уложить на трубы отопления хотя бы 1 см Шумостоп и залить всё это стяжкой (металлическая сетка на стульчиках тоже будет). Слой бетона в среднем 7-7,5 см. Но говорят, так нельзя делать. Шумостоп даст усадку и бетон лопнет (такой большой слой, реально? + трубы сами по себе занимают 7 сантиметров по ширине + трубы будут проложены в тех местах, где не будут стоять шкафы. Они будут испытывать максимум давление веса человека). И как-то могут повредиться трубы отопления (как - не представляю себе. На них в любом случае будет давить бетон).
Кто-то советовал уложить на трубы Шумонет-100. Но он только от ударных шумов. Отмел этот вариант. Жалко потратить столько денег и получить плохой результат.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21