ivankin1982 писал(а): Известно, что структурный шум распространяется по ограждающим конструкциям, и поскольку классическая установка окон и дверей подразумевает жесткие связи, то о звукоизоляции этих элементов от структурного шума говорить не приходится.
Если, как и в моем случае, возникает необходимость максимально обеспечить шумоизоляцию в том числе от звуков ремонта, то окна и двери будут являться в такой комнате слабым звеном. Информации по этому вопросу очень мало, а тема, скорее всего, будет интересна для многих.
Существуют ли способы крепления окон и межкомнатных дверей без жестких креплений? Есть ли в линейке продуктов Vibrofix подходящие крепления?
Если комната в квартире не звукоизолирована, то все проникающие внутрь шумы смешиваются и взаимно маскируют друг друга (шум транспорта через окна, воздушный шум от соседей, ударный шум от соседей и т.п.). В этом случае влияние окон на общую шумовую картину не очень существенно.
Если поставить "хорошие", с точки зрения звукоизоляции окна, то транспортный шум значительно снижается и становятся слышны внутридомовые звуки, на которые ранее не обращал внимания. Если в дальнейшем производится дополнительная звукоизоляция стен, пола и потолка, то общий уровень фона в квартире существенно снижается и становятся более отчетливо слышны относительно слабые шумы от оконных стекол, алюминиевых батарей отпления и в редких случаях от дверных полотен. Двери, по сравнению с окнами, меньше влияют на ситуацию, т.к. их связь со стенами ослаблена шарнирными узлами крепления (петлями).
Как правило, корректный монтаж оконных блоков не приводит к ярко выраженному переизлучению структурного шума. Этим недостатком страдают обычно окна, закрепленные с помощью анкерных креплений.
Рекомендации:
-оконный блок монтировать с применением саморасширяющейся уплотнительной ленты ПСУЛ;
- в качестве крепежа использовать перфорированные монтажные пластины, а не анкеры. Пластины уместно закреплять через упругую прокладку из вспененного каучука толщиной 4-6 мм;
- оконные откосы примыкать к раме через упругую прокладку из вспененного каучука толщиной 3 мм;
- герметизировать стыки между рамой и откосами с помощью нетвердеющего силиконового герметика.
В этом случае передача структурного шума со стены на оконный блок существенно снижается.
Применять для монтажа окон эластичные крепления типа Vibrofix не совсем оправданно. С одной стороны можно добиться значительного снижения предечи вибраций, но с другой стороны будет трудно обеспечить требования, предъявляемые к монтажу оконных конструкций (выравнивание плоскости окна по горизонтали и вертикали).