KSashan писал(а):Звукоизоляция такой стены из силикантного кирпича будет примерно равна перегородке из пазогребневых плит 80 мм?
Если так, то ориентировочное значение будет 40 дБ,плюс дополнительная звукоизоляция каркасной конструкции даст еще 17-20 дБ. Но этот прирост будет на средних и высоких частотах. На низких прибавка составить меньше. Верно?
Андрей Смирнов писал(а):
Вы сами ответили на свой вопрос о нежелательных резонансных свойствах перегородок из пустотелого кирпича.Межкомнатные перегородки из керамического пустотелого кирпича при ударе очень сильно вибрируют, гудят, переизлучают шум от соседей.
Описанный эффект наблюдается из-за того, что нежелательные резонансы на критической частоте расположены в среднечастотном диапазоне (400-800 Гц), в котором чувствительность человеческого уха максимальна. Это касается также силикатного кирпича, различных типов пенобетона и гипсовых блоков толщиной 70-80 мм.
У толстых массивных перегородок из полнотелого красного кирпича толщиной 250-380 мм критическая частота расположена значительно ниже речевого диапазона, а у ГКЛ перегородок нежелательные резонансы возникают на частотах значительно превышающих нормируемый диапазон частот (100-3150 Гц). Именно поэтому такие конструкции значительно хуже переизлучают шум в помещение.
Но высокая масса толстых кирпичных перегородок ограничивает их применение в жилых домах, поэтому более востребованным решением являются легкие каркасные перегородки ГКЛ.
Андрей Смирнов писал(а):Лучше сузить проем ГКЛ перегородкой.
Андрей Смирнов писал(а):Я не могу ничего комментировать по визуализациям и отрывочным фотографиям, которые не дают понимания постановки задачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6