Существует известная общая формула для вычисления резонансной частоты системы перекрытие-минвата-стяжка.
Fр=0.16*sqrt(Ед/(h*m)), где Eд-динам.модуль упругости минваты, h - толщина минваты (в метрах), m-поверхностная плотность стяжки (масса на кв.метр)
Но при этом известно, что чем выше масса стяжки, тем выше модуль упругости минваты. К примеру, для некоторых минват при 200кг/м2 он может быть равен 0.5 МПа, а при 500кг/м2 он равен 1 МПа. Соответственно, при 100 кг/м2 это уже величина около 0.35 МПа, при 50 кг/м2 можно предположить величину 0.25МПа.
Вот и возникает дилемма - то ли нагружать пол, то ли не нагружать.
Примеры вычислений для минваты 50мм:
0.16*sqrt(1000000/(0.05*500))=32
0.16*sqrt(500000/(0.05*200))=35.8
0.16*sqrt(350000/(0.05*100))=42.3
0.16*sqrt(250000/(0.05*50))=50
0.16*sqrt(200000/(0.05*35))=54
Суть в том, что резонансная частота растет незначительно и остается в диапазоне ниже 100 Гц. Речь больше о том, что разница между 42 и 54 Гц чисто косметическая.
Если учесть, что минвата высококачественная, не имеет повышенного динамического модуля упругости на определенных частотах, нагружать ее не имеет большого смысла.