Сообщение Александр_qq » 27 фев 2012, 15:40

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, является ли пущенная по перекрытию проводка в гофре аккустическим мостом?

Делаю пол на лагах, под которыми будет проходить проводка. Нужно ли обматывать проводку каким-то звукоизолирующим материалом, если она соприкасается с лагами и перекрытием?
Александр_qq
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 21:45

Re: Проводка и аккустические мосты

Сообщение Андрей Смирнов » 27 фев 2012, 17:12

Если выполняется плавающий пол на лагах, т.е. между лагами и перекрытием есть упругие опоры, то необходимо предотвратить контакт кабелей в гофре с лагами и полом. Если выполняется просто пол на лагах, жестко закрепленных к перекрытию, то вопрос неактуальный.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Проводка и аккустические мосты

Сообщение Александр_qq » 28 фев 2012, 22:52

Подскажите пожалуйста, можно ли предотвратить контакт кабелей в гофре с лагами и полом линолеумом, к примеру. Или посоветуйте чем лучше и дешевле. Спасибо.
Александр_qq
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 21:45

Re: Проводка и аккустические мосты

Сообщение Андрей Смирнов » 29 фев 2012, 09:46

Просто нужно исключить механический контакт, вот и все.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Проводка и аккустические мосты

Сообщение Александр_qq » 29 фев 2012, 11:53

Контакт неизбежен, в связи с небольшим зазором между лагой и перекрытием.
Повторюсь :
1.Будет ли толк, если гофру проложить линолеумом сверху и снизу?
Если линолеум бесполезен - то чем проложить?
2. Нужно ли плиты минваты, уложенные между лагами, запихивать под лаги, стыкуя там?
3. Как вы считаете, эффективно ли использовать rockwool акустик баттс в такой ситуации, или или же минвату другой марки?
Спасибо!
Александр_qq
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 21:45


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44